Absicherung Einphasenmotor

Diskutiere Absicherung Einphasenmotor im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich sollte eine sinnvolle Absicherung für einen Einphasen Kondensatormotor 230V / 110W durchführen. Alle Handelsüblichen...

  1. #1 cirquit, 03.01.2006
    cirquit

    cirquit

    Dabei seit:
    03.01.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Ich sollte eine sinnvolle Absicherung für einen Einphasen Kondensatormotor 230V / 110W durchführen.

    Alle Handelsüblichen Motorschutzschalter sind auf 3 Phasen Drehstrommotren ausgelgt.

    Wäre ein solcher Motorschutzschalter durch in Reihe Schalten der Anschlüsse eine Sinnvolle Lösung? Und wie wäre dieser zu Dimmensionieren?

    Danke schon mal für Eure Tipps!

    Grüsse
    Frank
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Absicherung Einphasenmotor. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Fachmann, 03.01.2006
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Hallo cirquit,
    das ist nicht so schwer. Aber die wichtigste Angabe hast du vergessen. Die Leistung und den Cos.phi oder die Stromaufnahme sind die wichtigsten Daten. Bitte diese Angaben nachreichen.
    Gruß Fachmann
     
  4. #3 schorre82, 03.01.2006
    schorre82

    schorre82

    Dabei seit:
    09.11.2005
    Beiträge:
    470
    Zustimmungen:
    0
  5. #4 cirquit, 03.01.2006
    cirquit

    cirquit

    Dabei seit:
    03.01.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnellen Antworten!

    Der Strom ist mit 1 Amp. angegeben.
    Leider sind keine weiteren Daten zu Wirkungsgrad bzw. Cos.phi aufgeführt.

    Wenn ich den Motorschutzschalter in Reihe schalte verändern sich da nich die Kennwerte? Stehe da grad mal auf den Schlauch :?
     
  6. #5 schorre82, 03.01.2006
    schorre82

    schorre82

    Dabei seit:
    09.11.2005
    Beiträge:
    470
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Also die motorschutzschalter sind auf 400V ausgelegt d. h. auf 3 Phasen, und darum sollte mann es durchschleifen! Die kennwerte ändern sich meiner meinung nach nicht!

    mfg schorre
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.455
    Zustimmungen:
    15
    Motorschutzschalter

    Hallo,

    nein , die Reihenschaltung wird von vielen Herstellern( Siemens ; Möller ,TM ) empfohlen.
    Einfach auf Motornennstrom einstellen.
     
Thema:

Absicherung Einphasenmotor

Die Seite wird geladen...

Absicherung Einphasenmotor - Ähnliche Themen

  1. Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild)

    Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild): [IMG] Guten Morgen wir haben vor, eine neue Küche zu installieren da wir vor kurzem umgezogen sind und haben extra abgesicherte Steckdosen 1 und...
  2. 5x10 Absicherung

    5x10 Absicherung: Guten Abend, ich stehe vor der Aufgabe ob ich eine 5x10NYM-J Abgesichert mit 50A. Leitungslänge 25m. Ich habe folgende Verbraucher:...
  3. Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz

    Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz: Hallo Community, mittlerweile sind mir schon viele (Steckdosen-) Zeitschaltuhren kaputt gegangen. Auf dem Markt scheint man, für meinen...
  4. Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?

    Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?: Hallo Experten, mein Sicherungskasten zeigt ein seltsames Verhalten: wenn alle Sicherungsautomaten ausgeschaltet sind geht der Kühlschrank...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden