K
koiyama
- Beiträge
- 108
Hallo zusammen,
für unser kleines DIY Pool-Projekt möchte ich gern den Elektrik-Teil mit Hilfe des Schwarmwissens hier verifizieren. Dazu habe ich gestern mit dem Elektriker geredet, der diesen Teil übernehmen soll.
Aktuell ist in der Garage eine Unterverteilung, die damals bei Errichtung extra dafür eingeplant wurde. Im Zählerschrank ist ein TYP A, S 100mA FI, der die Zuleitung Richtung Garage absichert. Die Verbraucher rund um den Pool sind Pumpe, Licht und eine 1-phasige Inverter-Wärmepumpe. Der Elektriker hat mir das wie folgt erklärt:
- In die UV müsste ein TYP F FI, weil es sich um eine 1-phasige Inverter-Wärmepumpe handelt.
- Typ B müsste es sein, wenn es ein 3-phasiges Gerät wäre.
Ist das soweit korrekt? Zu meinem Verständnis: Typ B wäre in meinem Fall jedoch auch ok, weil die Funktionalitäten von Typ F in Typ B inkludiert sind.
Ein weiterer Punkt ist, über den ich heute durch Zufall bei meiner Recherche gestoßen bin, der aber gestern kein Thema war, ist, dass dort angedeutet wurde, dass hintereinander geschaltete FIs nicht den Typ wechseln dürfen. Der aktuell verbaute A, S 100mA Fi müsste also durch F, S bzw. B, S ersetzt werden. Leider war die endgültige Antwort darauf hinter einer Fachartikel Paywall, so dass ich das nicht endgültig klären konnte und hier nachfragen wollte.
Vielen Dank und viele Grüße
für unser kleines DIY Pool-Projekt möchte ich gern den Elektrik-Teil mit Hilfe des Schwarmwissens hier verifizieren. Dazu habe ich gestern mit dem Elektriker geredet, der diesen Teil übernehmen soll.
Aktuell ist in der Garage eine Unterverteilung, die damals bei Errichtung extra dafür eingeplant wurde. Im Zählerschrank ist ein TYP A, S 100mA FI, der die Zuleitung Richtung Garage absichert. Die Verbraucher rund um den Pool sind Pumpe, Licht und eine 1-phasige Inverter-Wärmepumpe. Der Elektriker hat mir das wie folgt erklärt:
- In die UV müsste ein TYP F FI, weil es sich um eine 1-phasige Inverter-Wärmepumpe handelt.
- Typ B müsste es sein, wenn es ein 3-phasiges Gerät wäre.
Ist das soweit korrekt? Zu meinem Verständnis: Typ B wäre in meinem Fall jedoch auch ok, weil die Funktionalitäten von Typ F in Typ B inkludiert sind.
Ein weiterer Punkt ist, über den ich heute durch Zufall bei meiner Recherche gestoßen bin, der aber gestern kein Thema war, ist, dass dort angedeutet wurde, dass hintereinander geschaltete FIs nicht den Typ wechseln dürfen. Der aktuell verbaute A, S 100mA Fi müsste also durch F, S bzw. B, S ersetzt werden. Leider war die endgültige Antwort darauf hinter einer Fachartikel Paywall, so dass ich das nicht endgültig klären konnte und hier nachfragen wollte.
Vielen Dank und viele Grüße