Absicherung Leuchtentrafo

Diskutiere Absicherung Leuchtentrafo im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe heute eine Deckenlampe montiert. Problem: Im Baldachin ist ein Ringkerntrafo 230/12V 1000VA eingebaut. Der haut mir beim Einschalten...

  1. #1 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Habe heute eine Deckenlampe montiert.
    Problem: Im Baldachin ist ein Ringkerntrafo 230/12V 1000VA eingebaut. Der haut mir beim Einschalten jedesmal den LS B16A raus. Was könnte man alternativ dafür nehmen, ausser Schmelzsicherungen.

    Vorsichtshalber hab ich schon ein Schütz dem EIB- Aktor nachgeschaltet.
     
  2. #2 trekmann, 15.08.2006
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    also 1000VA ist natürlich schon nen großer Travo :). Also ich würde es erstma mit einem LS-C16A versuchen der sollte eigentlich halten. Kurzschlussstrom muss natürlich passen bei dem LS-Schalter Typ C. Das mit dem Schütz ist auf jedenfall auch ne gute Idee :).

    Schönen Tag noch

    MFG Marcell
     
  3. #3 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt, hab nämlich keine Lust ständig wegen eines verbrannten Relais einen 12fach- Aktor zu tauschen.
     
  4. #4 Heimwerker, 15.08.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    haste denn mal C probiert?

    ... aber geile Leuchte :D ...
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Einschaltstrombegrenzer

    Hallo,

    würde Einschaltstrombegrenzer einsetzen, vorher mal die Hersteller fragen:

    Z.Bsp. Ismet

    Evtl. auch NTC-Einschaltstrombegrenzer möglich ?
    Hier bitte auch die jeweiligen Herstellerfirmen (Lampenbauer) befragen !


    Gruß,
    Gretel
     
  6. #6 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Sogar mit Lift:
    [​IMG]


    Bestückung: 95 x Halogen 12V/10W
    Montagezeit 1,5 Tage
     
  7. #7 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Re: Einschaltstrombegrenzer

    Danke Gretel.
    Genau das ist es. Schon bei Ismet geordert.
    Warum bin ich nicht von selbst darauf gekommen?
     
  8. #8 Heimwerker, 15.08.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    :lol:

    da ist wohl Jemand größenwahnsinnig
    [​IMG]

    darf man fragen, was das Designerstück kostet?
     
  9. #9 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Keine Ahnung, das gute Stück hat der Kunde beigestellt. Der Lift kommt so um die 2500€ bei 50Kg Tragkraft. Ist vom Panasonic (Luxlift).
    Aber bei ca. 6m Montagehöhe ist das Ding ganz angenehm.
     
Thema:

Absicherung Leuchtentrafo

Die Seite wird geladen...

Absicherung Leuchtentrafo - Ähnliche Themen

  1. Herd im Garten, Überlast?, Absicherung?

    Herd im Garten, Überlast?, Absicherung?: Hallo! Wiedermal das leidige Thema Herd. :D Wie es richtig gemacht werden muss weiß ich aber meist ist das Problem dass es anders gelöst werden...
  2. Herd einphasig, Absicherung 25A?

    Herd einphasig, Absicherung 25A?: Liebes Forenteam, Ausgangslage: - Wohnung: Zweitvermietung nach Kernsanierung, 2019 - Backofen separat - Autarkes Ceranfeld, 6,5 kW: Anschluss...
  3. Absicherung Beleuchtung+Steckdose im Außenbereich

    Absicherung Beleuchtung+Steckdose im Außenbereich: Hallo zusammen, ich plane im Außenbereich an der Hauswand eine Steckdose, sowie eine Lampe zu betreiben. Die Steckdose dient lediglich zum...
  4. Außensauna Zuleitung und Absicherung

    Außensauna Zuleitung und Absicherung: Hallo Ich baue eine Außensauna (6kw), diese ist 40m vom Hausanschlusskasten entfernt. Die Zuleitung hätte ich über Nyy-j 2,5 vorgenommen, da die...
  5. Separate Absicherung von Geräten

    Separate Absicherung von Geräten: Hi, ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen. Folgendes Problem: ich wohne in einer WG und mein Mitbewohner ist...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden