Absicherung Leuchtentrafo

Diskutiere Absicherung Leuchtentrafo im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe heute eine Deckenlampe montiert. Problem: Im Baldachin ist ein Ringkerntrafo 230/12V 1000VA eingebaut. Der haut mir beim Einschalten...

  1. #1 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Habe heute eine Deckenlampe montiert.
    Problem: Im Baldachin ist ein Ringkerntrafo 230/12V 1000VA eingebaut. Der haut mir beim Einschalten jedesmal den LS B16A raus. Was könnte man alternativ dafür nehmen, ausser Schmelzsicherungen.

    Vorsichtshalber hab ich schon ein Schütz dem EIB- Aktor nachgeschaltet.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Absicherung Leuchtentrafo. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 trekmann, 15.08.2006
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    also 1000VA ist natürlich schon nen großer Travo :). Also ich würde es erstma mit einem LS-C16A versuchen der sollte eigentlich halten. Kurzschlussstrom muss natürlich passen bei dem LS-Schalter Typ C. Das mit dem Schütz ist auf jedenfall auch ne gute Idee :).

    Schönen Tag noch

    MFG Marcell
     
  4. #3 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt, hab nämlich keine Lust ständig wegen eines verbrannten Relais einen 12fach- Aktor zu tauschen.
     
  5. #4 Heimwerker, 15.08.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    haste denn mal C probiert?

    ... aber geile Leuchte :D ...
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Einschaltstrombegrenzer

    Hallo,

    würde Einschaltstrombegrenzer einsetzen, vorher mal die Hersteller fragen:

    Z.Bsp. Ismet

    Evtl. auch NTC-Einschaltstrombegrenzer möglich ?
    Hier bitte auch die jeweiligen Herstellerfirmen (Lampenbauer) befragen !


    Gruß,
    Gretel
     
  7. #6 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Sogar mit Lift:
    [​IMG]


    Bestückung: 95 x Halogen 12V/10W
    Montagezeit 1,5 Tage
     
  8. #7 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Re: Einschaltstrombegrenzer

    Danke Gretel.
    Genau das ist es. Schon bei Ismet geordert.
    Warum bin ich nicht von selbst darauf gekommen?
     
  9. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 Heimwerker, 15.08.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    :lol:

    da ist wohl Jemand größenwahnsinnig
    [​IMG]

    darf man fragen, was das Designerstück kostet?
     
  11. #9 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Keine Ahnung, das gute Stück hat der Kunde beigestellt. Der Lift kommt so um die 2500€ bei 50Kg Tragkraft. Ist vom Panasonic (Luxlift).
    Aber bei ca. 6m Montagehöhe ist das Ding ganz angenehm.
     
Thema:

Absicherung Leuchtentrafo

Die Seite wird geladen...

Absicherung Leuchtentrafo - Ähnliche Themen

  1. Industrie Fleischwolf Absicherung

    Industrie Fleischwolf Absicherung: Hallo, ich heisse Gerald, 22, bin neu hier im Forum und seit ca. 3 Jahren ausgebildeter Elektriker. Leider hatte ich bislang so gut wie gar nicht...
  2. Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz

    Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz: Hallo Community, mittlerweile sind mir schon viele (Steckdosen-) Zeitschaltuhren kaputt gegangen. Auf dem Markt scheint man, für meinen...
  3. Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?

    Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?: Hallo Experten, mein Sicherungskasten zeigt ein seltsames Verhalten: wenn alle Sicherungsautomaten ausgeschaltet sind geht der Kühlschrank...
  4. Frage zur Absicherung eines Durchlauferhitzers

    Frage zur Absicherung eines Durchlauferhitzers: Hallo zusammen! Ich überlege mir einen Durchlauferhitzer zu besorgen und bin mir aber nicht sicher ob das mein Stromanschluss überhaupt hergibt....
  5. 1.Schaltschrankbau Fragen bzgl. Normen und Absicherungen

    1.Schaltschrankbau Fragen bzgl. Normen und Absicherungen: Hallo Community, da dies mein erster Beitrag und sicher nicht der letzte sein wird möchte ich euch alle mal begrüßen :) Ich bin 29 Jahre und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden