    Habe heute eine Deckenlampe montiert.
    Problem: Im Baldachin ist ein Ringkerntrafo 230/12V 1000VA eingebaut. Der haut mir beim Einschalten jedesmal den LS B16A raus. Was könnte man alternativ dafür nehmen, ausser Schmelzsicherungen.

    Vorsichtshalber hab ich schon ein Schütz dem EIB- Aktor nachgeschaltet.
     
  2. Anzeige

  3. #2 trekmann, 15.08.2006
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    also 1000VA ist natürlich schon nen großer Travo :). Also ich würde es erstma mit einem LS-C16A versuchen der sollte eigentlich halten. Kurzschlussstrom muss natürlich passen bei dem LS-Schalter Typ C. Das mit dem Schütz ist auf jedenfall auch ne gute Idee :).

    Schönen Tag noch

    MFG Marcell
     
  4. #3 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt, hab nämlich keine Lust ständig wegen eines verbrannten Relais einen 12fach- Aktor zu tauschen.
     
  5. #4 Heimwerker, 15.08.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    haste denn mal C probiert?

    ... aber geile Leuchte :D ...
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Einschaltstrombegrenzer

    Hallo,

    würde Einschaltstrombegrenzer einsetzen, vorher mal die Hersteller fragen:

    Z.Bsp. Ismet

    Evtl. auch NTC-Einschaltstrombegrenzer möglich ?
    Hier bitte auch die jeweiligen Herstellerfirmen (Lampenbauer) befragen !


    Gruß,
    Gretel
     
  7. #6 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Sogar mit Lift:
    [​IMG]


    Bestückung: 95 x Halogen 12V/10W
    Montagezeit 1,5 Tage
     
  8. #7 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Re: Einschaltstrombegrenzer

    Danke Gretel.
    Genau das ist es. Schon bei Ismet geordert.
    Warum bin ich nicht von selbst darauf gekommen?
     
  9. #8 Heimwerker, 15.08.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    :lol:

    da ist wohl Jemand größenwahnsinnig
    [​IMG]

    darf man fragen, was das Designerstück kostet?
     
  10. #9 friends-bs, 15.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Keine Ahnung, das gute Stück hat der Kunde beigestellt. Der Lift kommt so um die 2500€ bei 50Kg Tragkraft. Ist vom Panasonic (Luxlift).
    Aber bei ca. 6m Montagehöhe ist das Ding ganz angenehm.
     
Thema:

Absicherung Leuchtentrafo

Die Seite wird geladen...

Absicherung Leuchtentrafo - Ähnliche Themen

  1. Absicherung Zuleitung Garage

    Absicherung Zuleitung Garage: Hi! Im Schaltschrank vom Haus ist ein B20 Automat 3 phasig, zur Garage gehen 5x2,5 NYY-J (ca.12m lang) durch ein Rohr. In der Garage(Holzständer)...
  2. Absicherung Normgerecht?

    Absicherung Normgerecht?: Hallo, Und zwar habe ich folgendes Problem: In einem Haus wurde die Elektrik vor ca. 10 Jahren, warum auch immer von einem nicht Elektriker...
  3. Querschnitt und Absicherung

    Querschnitt und Absicherung: Hallo Zusammen, ich habe da eine Situation, wobei ich nicht ganz sicher bin. Folgende Situation: Stromkreis, Abgesichert durch ein LS-Schalter...
  4. Absicherung eines 5-adrigen Erdkabels

    Absicherung eines 5-adrigen Erdkabels: Moin, ich habe einmal folgende Frage. Vorweg eine Info, damit niemand nervös wird :-) Ich habe von Elektrik nur rudimentäre Grundlagenkenntnisse...
  5. Absicherung Herd und autarkes Kochfeld

    Absicherung Herd und autarkes Kochfeld: Hallo, bald kommt die neue Küche und die Herd / Ceradfeld-Kombi wird entsorgt. Neu kommt ein externer Einbaubackofen, eine Einbau Mikrowelle und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden