M
misfit
- Beiträge
- 42
Guten Morgen Allerseits,
ich habe mal wieder ein paar Fragestellungen, welche in meinem beruflichen Alltag aufkamen. Und zwar hatte ich die Tage eine Abnahme eines Neubaus (KFZ-Werkstatt) durch den TÜV und irgendwie ist meine Ansicht zu verschiedenen Punkten ein wenig anders:
Vorsicherung RCD / Fi
Ausgeführung des Elektrikers: 50A Vorsicherung der UV, 40A RCD, 8 Stromkreise á 16A B-Automaten (beim 2. RCD sind sogar 8stk 3-pol. 16A Automaten verbaut)
Meine Ansicht: Der RCD sollte eine Vorsicherung von 32A bekommen um sicherzustellen, dass keine Ströme größer 40A über den RCD fließen können.
Aussage vom TÜV: Bei dieser Installation und Nutzung der Räunlichkeiten ist es unwahrscheinlich, dass große Verbraucher angeschlossen werden. Von daher ist das in Ordnung so.
Warnhinweise auf UV
Ausgeführung des Elektrikers:
Keine Warnhinweise
Meine Ansicht:
Bei den heutigen Installationen ist der Berührungsschutz stehts gegeben. Daher bin ich mir nicht sicher, ob ein Warnhinweis heute noch zwingend notwendig ist. Aber Falls doch sollte er durchweg überall aufgebracht werden und es sollte keine Ausnahmen geben.
Aussage vom TÜV:
Aufgrund von höheren Architektonischen Anforderungen sind Warnhinweise aus optischen Gründen oft unerwünscht. Daher im Technikraum ja aber in UVs in Fluren z.B. nein. "Das kann man keinem Zumuten".
Absicherung Lichtstromkreise
Ausgeführung des Elektrikers:
Lichstromkreise separat gezogen und mit B16A abgesichert.
Meine Ansicht:
Lichtschalter sind in der Regel (und in diesem Fall auch) nur bis 10A belastbar. Man sollte daher mit einem 10A LS-Schalter sicherstellen, dass nie mehr als 10A über den Schalter fließen können, da sonst eine Brandgefahr davon ausgehen könnte. Außerdem hat man ja schon die wildesten Dinge gehört/erlebt. Wer weiss, ob nicht irgendwann ein Heizlüfter o.Ä. mit an die Leitung gehängt wird.
Aussage vom TÜV:
Die Ausführung ist in LED, zudem ist der Raum garnicht so groß, dass man genug Leuchten aufhängen könnte um über 10A zu kommen. Von daher ist das in Ordnung.
P.S.: Hoffe ich hab hier nicht zuviele Punkte auf einmal reingebracht und das Thema überlagert.
ich habe mal wieder ein paar Fragestellungen, welche in meinem beruflichen Alltag aufkamen. Und zwar hatte ich die Tage eine Abnahme eines Neubaus (KFZ-Werkstatt) durch den TÜV und irgendwie ist meine Ansicht zu verschiedenen Punkten ein wenig anders:
Vorsicherung RCD / Fi
Ausgeführung des Elektrikers: 50A Vorsicherung der UV, 40A RCD, 8 Stromkreise á 16A B-Automaten (beim 2. RCD sind sogar 8stk 3-pol. 16A Automaten verbaut)
Meine Ansicht: Der RCD sollte eine Vorsicherung von 32A bekommen um sicherzustellen, dass keine Ströme größer 40A über den RCD fließen können.
Aussage vom TÜV: Bei dieser Installation und Nutzung der Räunlichkeiten ist es unwahrscheinlich, dass große Verbraucher angeschlossen werden. Von daher ist das in Ordnung so.
Warnhinweise auf UV
Ausgeführung des Elektrikers:
Keine Warnhinweise
Meine Ansicht:
Bei den heutigen Installationen ist der Berührungsschutz stehts gegeben. Daher bin ich mir nicht sicher, ob ein Warnhinweis heute noch zwingend notwendig ist. Aber Falls doch sollte er durchweg überall aufgebracht werden und es sollte keine Ausnahmen geben.
Aussage vom TÜV:
Aufgrund von höheren Architektonischen Anforderungen sind Warnhinweise aus optischen Gründen oft unerwünscht. Daher im Technikraum ja aber in UVs in Fluren z.B. nein. "Das kann man keinem Zumuten".
Absicherung Lichtstromkreise
Ausgeführung des Elektrikers:
Lichstromkreise separat gezogen und mit B16A abgesichert.
Meine Ansicht:
Lichtschalter sind in der Regel (und in diesem Fall auch) nur bis 10A belastbar. Man sollte daher mit einem 10A LS-Schalter sicherstellen, dass nie mehr als 10A über den Schalter fließen können, da sonst eine Brandgefahr davon ausgehen könnte. Außerdem hat man ja schon die wildesten Dinge gehört/erlebt. Wer weiss, ob nicht irgendwann ein Heizlüfter o.Ä. mit an die Leitung gehängt wird.
Aussage vom TÜV:
Die Ausführung ist in LED, zudem ist der Raum garnicht so groß, dass man genug Leuchten aufhängen könnte um über 10A zu kommen. Von daher ist das in Ordnung.
P.S.: Hoffe ich hab hier nicht zuviele Punkte auf einmal reingebracht und das Thema überlagert.