Hallo und euch noch frohe Weihnachten,
Zu meiner Frage:
Ich möchte in meiner Garage eine kleine UV mit 1x 16a cee, 1x 32a cee und ein weiteres mal 3x 32a LSS für eine Wallbox (22 kw, geplant) anschließen.
Die UV ist etwa 20m von der HV (TNC) entfernt, das Kabel wird in abgehangene Decke und im Kabelkanal verlaufen. Geplant ist ein Standart 5x 16mm2.
Zur Absicherung an der HV: aktuell 50A SLS, Zähler, UV...
Wie würde man die neue UV der Garage korrekt absichern können, um möglichst viel Leistung ( 22kw Wallbox+ evt ein weiteres mal 11kw) entnehmen zu können?
1) Muss der RCD in die HV vor meine Leitung oder erst in die UV? Ein 63 A/30mA RCD wäre vermutlich die richtige Wahl?
2) muss ich die Leitung in der HV mit Schmelzsicherungen(50a) absichern, oder einfach 3x LSS 50a, z.b. Hager mcn350( 6ka) oder muss es der ncn350(10ka) sein?
Danke schonmal