Ich bin immer wieder fasziniert, wenn man Fotos bekommt, auf denen man keine Beschriftung auf den Geräten lesen kann .... z.B. so Dinge, die schon mal angefragt wurden, wie der Nennstrom des vorhandenen Fehlerstromschutzschalters!
Da die Anlage vermutlich umgebaut ist, ehe man Angaben für eine wirkliche Planung hier zusammen hat ... Ich tendiere dazu in einer solche Situation die vorhandenen D0-Sockel durch einen Hauptschalter mit 2-poliger N/PE-Hauptleitungsabzweigklemme zu ersetzen und im Verteilerfeld neue Sicherungslasttrennschalter für das Verteilerfeld und die neue UV zu errichten.
Dein Verteilerfeld hat offenbar keine Anschlusspunkte für N und PE zu bieten für die abgehende Leitung zum neu zu errichtenden Unterverteiler.
Der PEN ist so früh wie möglich zu trennen, da du an der Einspeisung und dem SLS mit deinen Umbauten beginnst ist hier auch anzusetzen den PEN zu trennen.