Im Schaltschrank vom Haus ist ein B20 Automat 3 phasig, zur Garage gehen 5x2,5 NYY-J (ca.12m lang) durch ein Rohr. In der Garage(Holzständer) selbst sind ein FI und nach jeder Phase einzeln ein S-ARC-1-B16 Brandschutzschalter verbaut, die jeweils einen eigenen Stromkreis (1,5 mm²) aufmachen.
Ist das so in Ordnung?
In meiner Vorstellung fließen da durch jede Phase 16A "zur" Garage und durch den N dann eben 48 A zurück. Hab ich einen Denkfehler oder ist die Verkabelung "optimierbar"?
Danke dafür, falls mich jemand entdummt.
Grüße
Michael