Absicherung Zuleitung Garage

Diskutiere Absicherung Zuleitung Garage im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi! Im Schaltschrank vom Haus ist ein B20 Automat 3 phasig, zur Garage gehen 5x2,5 NYY-J (ca.12m lang) durch ein Rohr. In der Garage(Holzständer)...

  1. #1 myggel, 21.03.2020
    Zuletzt bearbeitet: 22.03.2020
    myggel

    myggel

    Dabei seit:
    21.03.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hi!

    Im Schaltschrank vom Haus ist ein B20 Automat 3 phasig, zur Garage gehen 5x2,5 NYY-J (ca.12m lang) durch ein Rohr. In der Garage(Holzständer) selbst sind ein FI und nach jeder Phase einzeln ein S-ARC-1-B16 Brandschutzschalter verbaut, die jeweils einen eigenen Stromkreis (1,5 mm²) aufmachen.
    Ist das so in Ordnung?
    In meiner Vorstellung fließen da durch jede Phase 16A "zur" Garage und durch den N dann eben 48 A zurück. Hab ich einen Denkfehler oder ist die Verkabelung "optimierbar"?

    Danke dafür, falls mich jemand entdummt.

    Grüße
    Michael

    Änderung: Leiterquerschnitt ergänzt
     
  2. Anzeige

  3. #2 thecookie17, 21.03.2020
    thecookie17

    thecookie17

    Dabei seit:
    10.11.2019
    Beiträge:
    215
    Zustimmungen:
    23
    Da du warscheinlich Drehstrom hast, kann auf dem Neutralleiter aufgrund der Phasenverschiebung höchstens zu einem Zeitpunkt der gleiche Strom wie auf einer Phase laufen.
     
    myggel gefällt das.
  4. #3 elo22, 22.03.2020
    Zuletzt bearbeitet: 22.03.2020
    elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.486
    Zustimmungen:
    169
    Hier gibt es keine Selektivität, alleine schon die Schalter hintereinander. Das 20 A und 16 A in der Regel keinen Sinn machen kommt noch dazu.

    Lutz
     
    patois gefällt das.
  5. myggel

    myggel

    Dabei seit:
    21.03.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Kannst du mir das genauer erklären? Der 4 A Abstand ist sehr klein, das denke ich wird das Argument sein oder? Aber sind die Aufgaben von Sicherungsautomat und den Brandschutzschaltern nicht unterschiedlich? Was würdest du anders machen?
    Ich dachte ein Sicherungsautomat schützt nur die Leitung vor zu viel Strom (2,5²-20A, 1,5²-16A - den zweiten Querschnitt habe ich oben noch ergänzt)

    Danke,
    Grüße Michael
     
  6. myggel

    myggel

    Dabei seit:
    21.03.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt, Danke! Denkfehler. *KopfGegenWandKlopf* :)
     
  7. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    1.243
    Zustimmungen:
    293
    LS Schalter sind in guten Anlagen kaum selektiv zueinander... Die Kurzschlussströme, die in einem Endstromkreis auftreten können, liegen teilweise über dem, was einen B63 sofort auslösen lassen würde... Damit ist es im Kurzschlussfall ein reines Glücksspiel welcher Automat zuerst auslöst oder ob alle hintereinander liegenden gleichzeitig rausfliegen.

    Deine genannten Brandschutzschalter sind auch B16 LS-Schalter und zusätzlich Brandschutzschalter.

    Um die Sache selektiv und vernünftig zu gestalten ist deine Anlage aber leider falsch ausgelegt worden.
    Für eine UV ziehe ich z. B. grundsätzlich 5x6qmm.
    Das kann man mit 35A Schmelzsicherungen absichern, 40A FIs (diese haben keinerlei Aufgabe im Überlast oder Kurzschlussfall) und dann 16A Sicherungen für die Emdstromkreise.
     
    elo22 und myggel gefällt das.
  8. #7 werner_1, 22.03.2020
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.321
    Zustimmungen:
    1.361
    Deine Anlage ist so nicht selektiv und macht keinen Sinn, ist aber so nicht gefährlich.
     
    myggel gefällt das.
  9. myggel

    myggel

    Dabei seit:
    21.03.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke an alle, die sich bisher die Mühe gemacht haben mir zu antworten! :)
    Grüße
    Michael
     
Thema:

Absicherung Zuleitung Garage

Die Seite wird geladen...

Absicherung Zuleitung Garage - Ähnliche Themen

  1. Absicherung für einen Regeltransformator

    Absicherung für einen Regeltransformator: Hallo Zusammen, ich habe mir vor Kurzem den Thalheimer ESS 120 Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A bestellt, um für verschiedene...
  2. Zuleitung - was ist möglich bei der Wohnungssanierung?

    Zuleitung - was ist möglich bei der Wohnungssanierung?: Hallo Elektrikforum, meine Frau und ich sind Eigentümer einer Wohnung aus den späten 60er Jahren. Da bei uns Nachwuchs unterwegs ist, wollen in...
  3. Absicherung Normgerecht?

    Absicherung Normgerecht?: Hallo, Und zwar habe ich folgendes Problem: In einem Haus wurde die Elektrik vor ca. 10 Jahren, warum auch immer von einem nicht Elektriker...
  4. Querschnitt und Absicherung

    Querschnitt und Absicherung: Hallo Zusammen, ich habe da eine Situation, wobei ich nicht ganz sicher bin. Folgende Situation: Stromkreis, Abgesichert durch ein LS-Schalter...
  5. Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage

    Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage: Hallo Allerseits! Brauche Eure Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage. Ziel: ein 400V- und einige 230V-Anschlüsse in der Garage,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden