Hallo,
es handelt sich um den Steuer- und Lastteil einer Wärmepumpe. Dafür wurde von der HVT ein 5x6 Quadrat verlegt und abgesichert mit 3x35 A Neozedsicherungen.
Der Kompressor hat ein Nennstrom von 25 A und einen Anlaufstrom von ca 170 A. Dadurch löst von Zeit zu Zeit nicht der vorgesetzte Motorschutzschalter 25 A aus, sondern die 3x35 A Neozedsicherungen der Zuleitung. Durch den Anlaufstrom des Kompressors, wird der Kurzschlussschutz der Neozed ausgelöst.
Kann ich die Neozed auf 50 A erhöhen (als Kurzschlussschutz) und als Überlastschutz für das 5x6 Quadrat einen Motorschutzschalter einsetzen?