Abstand Ringerder zu Trafostation

Diskutiere Abstand Ringerder zu Trafostation im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, kann mir jemand vielleicht sagen, wie groß der Abstand zwischen Trafo und Oberflächenerder sein muss. In der Din VDE 0101 steht was...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T

töppi

Guest
Hallo Leute,
kann mir jemand vielleicht sagen, wie groß der Abstand zwischen Trafo und Oberflächenerder sein muss.
In der Din VDE 0101 steht was von ca. 1m....
Wer kann mir da weiter helfen....?
 
Abstand von Was?
Spannungsführenden Teilen des Trafos?
Was für ein Trafo überhaupt?
10/0,4kV?
30/0,4kV?
400/30kV???
230/12V???
...
 
Steht doch oben...

töppi schrieb:
Abstand Ringerder zu Trafostation

Ich denke mit der Trafostation ist das Gebäude gemeint....




Octavian 1977 schrieb:

Er spricht von der VDE 101 also Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV
 
edi schrieb:
Ich denke mit der Trafostation ist das Gebäude gemeint....
Gibt es denn dazu noch irgendwelche Alternativen?

1 m Abstand und mind. 0,5 m Einbautiefe sind die üblichen Soll-Einbaumaße für Typ A-Banderder wie sie auch in der DIN EN 62308 (VDE 0185-185) und DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) zu finden sind.
 
okay dann halt ein Trafo 230kV/12V :lol:
 