Abstand von Stromleitung zum Schornstein

Diskutiere Abstand von Stromleitung zum Schornstein im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum, wir haben in unserem Haus Bj. 1960 die Eletroinstallation komplett neu verkabeln (wom Meisterbetrieb) lassen. Seit einiger Zeit...

  1. #1 mauserettich, 19.11.2010
    mauserettich

    mauserettich

    Dabei seit:
    01.05.2007
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,

    wir haben in unserem Haus Bj. 1960 die Eletroinstallation komplett neu verkabeln (wom Meisterbetrieb) lassen.

    Seit einiger Zeit haben wir einen Kachelofen, der nach der Sanierung angeschafft wurde. Der Meisterbetrieb wußte, daß der zum Zeitpunkt der Renovierung stillgelegte Kamin später wieder benützt wird.

    Nun zu meinem Problem:
    Der Ofen steht im Erdgeschoß, d.h. die Wand, in der der Schonstein (gemauert, ohne extra Innenrohr)nacxh oben führt, erwärmt sich auch im ersten Stock. Circa 15 cm neben diesem Kamin ist im ersten Stock in der Wand ein Unterputz - Lichtschalter angebracht. Die Umgebung dort wird mehr als handwarm.
    Ich habe nun Angst, daß die in der Wand verlegten Kabel leiden und irgendwann ein Kurzschluß entsteht.
    Soll man reklamieren oder ist es Hysterie ????

    Was ratet Ihr mir !!

    Vielen Dank !!
     
  2. Anzeige

  3. #2 79616363, 19.11.2010
    79616363

    79616363

    Dabei seit:
    05.05.2008
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    0
    Erst mal willkommen im Forum :)

    Wenn das so krass ist, dass sich die Wand schon so erhitzt, dass man schon Sorgen um die Leitungen haben muss, dann ist das ein dringender Fall für den Schorni und nicht für den Eli. Dass da ggf. Leitungen gefährdet sind ist noch das kleinste Übel.

    Das ist von hier aus schwer zu beurteilen. Eine E-Inst 15cm neben nem Kaminzug ist aber absolut okay - Hauptsache nicht auf dem Kamin.
    Mit "mehr als handwarm" kann ich wenig anfangen, kannst Du die Aussage mal konkretisieren (°C)?
    Wenn das wirklich heiss wird, dann sofort den Schorni alarmieren und den Kachelofen erst mal aus lassen. Das dürft gar nicht passieren, solang die Abgastemperaturen stimmen! Ein Schornsteinbrand ist nix Lustiges!

    Aber bevor man hier Pferde scheu macht, konkretisier mal die Angabe "mehr als handwarm". Wenn das so bis ca. 30°C geht, dann ist das harmlos.

    Viele Grüsse,

    Uli
     
  4. #3 Zelmani, 20.11.2010
    Zelmani

    Zelmani

    Dabei seit:
    21.10.2010
    Beiträge:
    1.123
    Zustimmungen:
    8
    Hallo mauserettich,

    die zulässige Strombelastbarkeit von 3x1,5qmm NYM-J bei Verlegung im Installationsrohr in der Wand und einer Umgebungstemepratur von 30°C liegt bei 16,5A. Der Korrekturfaktor beträgt für höhere Temperaturen nach DIN VDE 0298-4:

    35°C > 0,94 x 16,5A = 15,5A
    40°C > 0,87 x 16,5A = 14,3A
    45°C > 0,79 x 16,5A = 13,0A
    50°C > 0,71 x 16,5A = 11,7A

    Also, miss einfach mal nach, wie warm es tatsächlich wird. "Etwas mehr als Handwarm" wäre für mich 35 bis 40°. Demzufolge sollte die Leitung mit 13A abgesichert werden anstatt mit 16A, über 40 Grad würde ich nur noch B10A-Automaten nehmen. Wenn das nicht praktikabel sein sollte, hilft nur noch, die Leitung woanders neu zu verlegen. Sprich Deinen Elektriker nochmal auf das Problem an, man muss ja nicht gleich laut reklamieren. Wenn die kleinere Absicherung für Dich ausreicht, baut er Dir sicher umsonst einen neuen LSS ein.

    Und den Schornsteinfeger zu kontaktieren, halte ich auch für eine gute Idee, ein Stockwerk über dem Ofen sollte sich die Wand neben dem Kamin eigentlich nicht so deutlich erwärmen.

    Schöne Grüße,
    Bernd
     
Thema:

Abstand von Stromleitung zum Schornstein

Die Seite wird geladen...

Abstand von Stromleitung zum Schornstein - Ähnliche Themen

  1. Abstand Elektr. Rolladen zu freistehender Badewanne

    Abstand Elektr. Rolladen zu freistehender Badewanne: Guten Abend zusammen, Ich bin gerade in der Planungsphase für ein neues Bad und hätte da eine Frage: Wie groß muss der Abstand der freistehenden...
  2. Abstand von Erdkabel

    Abstand von Erdkabel: Hallo zusammen, ich habe mal gelesen, dass Erkabel zueinander einen Abstand von 30cm haben müssen. Ist das so korrekt oder gilt das nur bei...
  3. Zwischenschalter an Stromleitung anschließen

    Zwischenschalter an Stromleitung anschließen: Hallo ich habe eine Frage. Strom ist leider nicht mein Thema. Ich habe mir letztes Jahr eine Klimaanlage einbauen lassen. Die braucht z.B. im...
  4. Leitungsverlegung und Leiterquerschnitt und Abstände

    Leitungsverlegung und Leiterquerschnitt und Abstände: Hallo ich möchte mir an meinen Schreibtisch schaltbare Steckdosen, eine LOGO einbauen. Ich bin bei den Themem Leitungsverlegung und...
  5. Edelstahlrohr in Schornstein an Potentialausgleich?

    Edelstahlrohr in Schornstein an Potentialausgleich?: In unserer Wohnung im 2. OG (darüber Dachboden) wurde in einen Zug eines gemauerten Schornsteins ein Edelstahlrohr eingebaut, an das ein Kaminofen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden