Adernfarben gelb, lila, grün

Diskutiere Adernfarben gelb, lila, grün im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; wo dürfen/müssen eigentlich die Adernfarben gelb lila und grün verwendet werden?. Bei Transformatoranschlüßen wurden die schwarzen Einzeladern...

  1. #1 Octavian1977, 23.11.2007
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.303
    Zustimmungen:
    957
    wo dürfen/müssen eigentlich die Adernfarben gelb lila und grün verwendet werden?.

    Bei Transformatoranschlüßen wurden die schwarzen Einzeladern Für L1, L2, L3 in gelb lila grün markiert.
    Ich weiß allerdings nicht mehr ob MS oder NS seitig.

    ich dachte eigentlich immer diese Farben wären füher mal üblich gewesen als die Phasen noch R, S, T hießen.
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Farbkennzeichnung Kabeln und Leitungen

    Hallo,


    früher galt einmal die jetzt zurückgezogene bzw. ersatzlos gestrichene DINVDE 0206.
    -
    Heute werden zumeist die DINVDE 0293 herangezogen.
    -
    In der AUsgabe Mai 1957 (nach DIN 4005) galt:
    Gelb - Außenleiter R
    Grün - Außenleiter S
    Violett - Außenleiter T
    Scharz oder Grau - Schutzerde
    Schwarz oder Grau mit weißem Querstreifen - vereinigte Schutz- und Betriebserde
    Weiß mit schwarzem oder grauen Querstreifen - Betriebserde
    -
    Dieses wurde überarbeitet und seit Januar 1975 sind die Außenleiter nicht mehr farbig zu kennzeichnen, sondern mit numerischen Zeichen zu versehen.
    -

    Abschnitt : Farbige Kennzeichnung von Adern von Kabeln und Leitungen:

    Für fabrikneue Schaltgeräte-Kombinationen gilt nach DIN EN 60439-1 (DINVDE0660-500) bezgl. der Farbkennzeichnung:
    Außenleiter und Neutralleiter sind vorzugsweise gleichfarbig in beliebiger Farbe auszuführen.

    Schutzleiter und PEN-Leiter sind in einer anderen Farbe zu halten als die Außenleiter und der
    Neutralleiter; ein Kennzeichnung grün-gelb ist zulässig.

    Die Anschlusstelle für den Schutzleiter bzw. PEN-Leiter ist gn-ge oder mit dem Schutzleiter-Kennzeichen (Kreis mit 1malsenkrecht und dreimal waagrechten Strichen) zu kennzeichnen.

    Quelle: VDE0100 und die Praxis Aufl.12 ;Gerhard Kiefer

    - Weiter:
    Für Kleinverteilungen - hierzu gehören auch Zähleranlagen - gilt nach DINVDE 0606 bezgl. der Farbkennzeichnung das für fabrikfertige Schaltgeräte-Komb. Gesagte sinngemäß !

    Für Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen gilt nach DIN EN 60204-1 DINVDE 0113-1 bezgl. Farbkennzeichnung:
    - bei mehradrigen Leitungen und Kabeln ist die Kennzeichnung nach DINVDE 0293 vorzunehmen.
    - Bei einadrigen Leitungen und Kabeln sind folgende Farben zu wählen:
    + Schutzleiter -- Grün-Gelb
    + PEN-Leiter -- Grün-Gelb
    + Neutralleier -- Blau
    + Hauptstromkreise -- Schwarz (Wechsel- u.Gleichspannung)
    + Steuerstromkreise -- Rot (Wechselspg.)
    -- Blau (Gleichspg.)
    + Verriegelungsstromkreise -- Orange (~ wie -)
    -
    Es gelten weiterhin die DINVDE0293 in Verbindung mit DINIEC 60757 sowie DIN 40705.
    -

    Gruß,
    Gretel
     
  3. #3 Octavian1977, 23.11.2007
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.303
    Zustimmungen:
    957
    Hm eine MS Einspeisung mit 8 Trafos je 1MW ist glaube keine Kleinverteilung mehr oder?

    Die Markierungen bei unserer Anlage sind neu, die Anlage ist auch erst Mitte des Monats in Betrieb gegangen.
     
  4. Poldi

    Poldi

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    186
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    bei uns im EVU Netz (RWE Essen) werden auch noch Farben markiert. Da die 10KV Kabel alle nur noch schwarz mit Einzeladern geliefert werden und eine eindeutige Kennzeichnung nicht vorhanden ist werden die Einzeladern vor dem Verbinden auf Phasengleichheit geprüft und mit rot weiß blau (L1, L2, L3) gekennzeichnet und dann verbunden. In einigen Verteilerstationen sind diese Markierungen auch im Niederspannungsbereich vorhanden. Im Bereich RWE Neuss / Niederrhein werden noch gelb grün violett (L1, L2, L3) benutzt.

    Gruß

    Poldi
     
Thema:

Adernfarben gelb, lila, grün

Die Seite wird geladen...

Adernfarben gelb, lila, grün - Ähnliche Themen

  1. Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen

    Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen: Hallo an alle! Ich habe mal eine Frage zu meinen Leuchtstofflampen: Bei meiner Stehleuchte waren bisher zwei Leuchtstofflampen im Einsatz. Eine...
  2. Gartenpumpe mit Anschlußkabel Grün / Weiß

    Gartenpumpe mit Anschlußkabel Grün / Weiß: Hallo Forum, ich will bei meiner Gartenpumpe den Kondensator auswechseln. Eigentlich kein Problem. Jetzt habe ich das Gehäuse aufgeschraubt um...
  3. Wo kommt das gelbe Kabel hin

    Wo kommt das gelbe Kabel hin: Hallo Experten, Ich habe eine neue Lampe die ich anbringen möchte. Diese hat keinen Anschluss für das gelbe kabel vorgesehen, aber es ist ein...
  4. Lampe: Gelbes Kabel & 3-adriges Durchsichtiges

    Lampe: Gelbes Kabel & 3-adriges Durchsichtiges: Hallo, ich wollte einen kleinen Kronleuchter aufhängen, der auch nicht mal so billig war. Nun ist da aber nur ein grünes Kabel und ein dickes...
  5. Gelb-Grün bei 24 V

    Gelb-Grün bei 24 V: Hallo, will eine Heizungspumpe die mit 220 V betrieben wird durch einen Mischer ersetzten. Der Mischerantrieb hätte 24 V=. Ich benötige für den...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.