Änderung /Ergänzung von Zählerverteilern. PEN Leiter zulässig?

Diskutiere Änderung /Ergänzung von Zählerverteilern. PEN Leiter zulässig? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend. Eine Altbauwohnung wird sinniert und im diesen Rahmen werden ein paar Steckdosen in der Wohnung versetzt bzw erweitert. Die Wohnung...
I

IHA

Beiträge
85
Guten Abend. Eine Altbauwohnung wird sinniert und im diesen Rahmen werden ein paar Steckdosen in der Wohnung versetzt bzw erweitert. Die Wohnung ist in einem Mehrfamilienhaus. In jedem Stockwerk sitzen im Treppenhaus diese alten Zählerverteiler die auch bestehen bleiben sollen. Dieser soll nun durch ein Fi und 3 weitere LS erweitert werden. 2 von diesen Wohnungsverteilern sitzen nebeneinander und teilen sich Quasi eineb4x16mm2 Zuleitung die in einem der Kästen auf einem klemmblock liegt. Bisher ging von dem Block aus die verdrahtung in 6mm2 starren draht zu dem Zähler und dann auf die Automaten. Habe die verdrahtung in 10mm2 flexibel ausgetauscht. Das Problem ist das es kaum Platz auf den klemmen gibt.. Man bekommtbsobgrade ne 10mm2 Leitung in Aderendhülse drunter. Was bei der PEN klemme zum Problem wird. Es passen keinen2 Leiter auf die klemme(Pe und N) um diese getrennt zu führen. Ist es zulässig die Trennung erst nach dem Zähler ,also vor dem FI zu machen?
 
Hallo, ich glaube, das Ganze, was du da veranstaltest, ist nicht mehr zulässig. Ist das mit dem Versorger abgestimmt.
 
Dann wirst Du da eben die Klemmen auch austauschen müssen.
PEN ist in Neu nicht mehr zulässig auch nicht in 10mm²
 
Thema: Änderung /Ergänzung von Zählerverteilern. PEN Leiter zulässig?
Zurück
Oben