M
MaxWorld
- Beiträge
- 21
Hallo,
ich möchte mit einem 40kWh Lithium Akkupack, ein Gerät mit einer Leistung von 5-6kW betreiben und das Akkupack wird von einem Generator geladen.
Die genauen Anschlusswerte vom Gerät sind:
5-6kW
380V-400V
3N/PE/50Z/3Phasig
Stromaufnahme Maximal 16A
Zuleitung 2,5mm²
Absicherungstyp: D oder K langsam
Das ganze soll über 6 Stunden betrieben werden, also 6 x 6kW Maximalleistung = 36kWh? Dann würden 40kWh reichen?
Leider erschließt sich für mich noch nicht, wie man aus einem 40kWh Akkupack die Leistung für das oben genannte Gerät zusammen bekommt. Weil die meisten Akkus haben ja 12Volt oder 24Volt, wie kommt man auf die Leistung bzw. muss es dann auch ein 400V Akku sein?
Wenn es nun ein 400V Akku sein sollte, muss man diesen dann auch mit 400V aufladen oder gibt es eine Art "Umspannungsmöglichkeit"? Oder was müsste der Generator leisten, um den Akku in einer adäquaten Zeit wieder zu laden,
Danke schön
ich möchte mit einem 40kWh Lithium Akkupack, ein Gerät mit einer Leistung von 5-6kW betreiben und das Akkupack wird von einem Generator geladen.
Die genauen Anschlusswerte vom Gerät sind:
5-6kW
380V-400V
3N/PE/50Z/3Phasig
Stromaufnahme Maximal 16A
Zuleitung 2,5mm²
Absicherungstyp: D oder K langsam
Das ganze soll über 6 Stunden betrieben werden, also 6 x 6kW Maximalleistung = 36kWh? Dann würden 40kWh reichen?
Leider erschließt sich für mich noch nicht, wie man aus einem 40kWh Akkupack die Leistung für das oben genannte Gerät zusammen bekommt. Weil die meisten Akkus haben ja 12Volt oder 24Volt, wie kommt man auf die Leistung bzw. muss es dann auch ein 400V Akku sein?
Wenn es nun ein 400V Akku sein sollte, muss man diesen dann auch mit 400V aufladen oder gibt es eine Art "Umspannungsmöglichkeit"? Oder was müsste der Generator leisten, um den Akku in einer adäquaten Zeit wieder zu laden,
Danke schön