Hallo zusammen,
hoffe meine Frage ist nicht allzu bescheuert. Folgende Situation:
Ich wohne in einem Altbau (1968) wo noch es noch alte Drehsicherungen gibt und der Herdanschluss ist mit 20 A (kein Starkstrom) abgesichert. Bei der Küchenplanung wurde mir gesagt es sei an sich kein Problem ich kann halt nur nicht alle 4 Platten bei voller Leistung betreiben.
Der Handwerker der die Herdanschlussdose installiert hat jetzt eine mitgebracht die nur für 16 A geeignet ist und für 2,5 mm^2 Leiter. Auf meine Nachfrage meinte er, dass sei in Ordnung da es auf die Leiterdicke ankommt und dafür ist es in Ordnung.
Stimmt die Aussage so oder kann das evtl. gefährlich werden? Oder selbst wenn es nicht gefährlich wird habe ich dann zumindest die 20 A x 230 V zur Verfügung, da ich ja eh schon eingeschränkt bin bei dem Betreiben des Herdes.
hoffe meine Frage ist nicht allzu bescheuert. Folgende Situation:
Ich wohne in einem Altbau (1968) wo noch es noch alte Drehsicherungen gibt und der Herdanschluss ist mit 20 A (kein Starkstrom) abgesichert. Bei der Küchenplanung wurde mir gesagt es sei an sich kein Problem ich kann halt nur nicht alle 4 Platten bei voller Leistung betreiben.
Der Handwerker der die Herdanschlussdose installiert hat jetzt eine mitgebracht die nur für 16 A geeignet ist und für 2,5 mm^2 Leiter. Auf meine Nachfrage meinte er, dass sei in Ordnung da es auf die Leiterdicke ankommt und dafür ist es in Ordnung.
Stimmt die Aussage so oder kann das evtl. gefährlich werden? Oder selbst wenn es nicht gefährlich wird habe ich dann zumindest die 20 A x 230 V zur Verfügung, da ich ja eh schon eingeschränkt bin bei dem Betreiben des Herdes.