    Hallo in dieses Form!

    Nachdem ich jetzt hier schon recht viel unterwegs war und mir auch bruchstückhaft Antworten auf meine Fragen zusammengereimt habe, stelle ich diese nun direkt und hoffe auf Antworten.

    Es geht um eine Eigentumswohnung Baujahr ca. 1960. Diese erhält zur Zeit ein neues Badezimmer. In diesem Zug wird natürlich auch die Elektroinstallation überdacht.

    Allg. sind im Sicherungskasten die alten schwarzen Kippsicherungen eingebaut. Weiter sind die Kabel alle im Leerrohr verlegt und mit drei Adern ausgestattet(grau/schwarz/rot). Ob es sich um eine "klassische Nullung" handelt weiß ich nicht. Kann mir jemand sagen wie ich soetwas prüfen kann? Sonst machen die Kabel einen ausgesprochen guten Eindruck - abgesehen von einer eigenwilligen Wechselschaltung im Flur die ich noch nicht ergründen konnte.

    Weiter gibt es noch einen allg. Stromkreis der sich "Licht und Steckdosen" nennt, mit 16A abgesichert ist und die gesamte Wohnung (inkl. Bad) in Reihe anfährt und absichert. Kann ich hiervor einfach einen FI setzen der mir halt mehr "FI-Schützt" als nur das Badezimmer? Wie stark muss dieser FI sein?

    Ein anderer Stromkreis (16A) nennt sich "Steckdosen Küche" diese Leitungen müssen wohl irgendwie am Bad vorbei kommen. Ist es ratsam diesen auch mit auf einen FI zu nehmen? Oder soll ich diesen Stromkreis bzw. diese Zuführung zum Stromkasten für eine neue Badinstallation verwenden und dann nur diesen FI-sichern?

    Sollte ich nicht im Stromkasten FI-Absichern können, kann mir jemand Tipps zu einer dezentralen FI-Absicherung geben?

    Im Badezimmer war seither ein Durchlauferhitzer mit 18kW, abgesichert mit 3x25A. Nun soll an etwas anderer Stelle ein neuer Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt mit 21 kW eingebaut werden.

    Fragen: Kann man die bestehende Starkstromleitung einfach verlängern, kann/muss ich diese mit FI absichern? Reicht die Absicherung mit 3 x 25A oder kann ich einfach stärkere Sicherungen an die bestehende Leitung machen?

    Hoffentlich habe ich nichts vergessen und nicht zu dumme Fragen gestellt. Auf eure Antworten bin ich jetzt schon neugierig.

    Sonnige Grüße
    Ingo
     
  2. Anzeige

  3. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    hallo ingooooooo,

    der Einbau eines FI-Schalters sollte von einem Fachmann vorgenommen werden! Wenn jemand eine "klassische Nullung" nicht erkennen kann, dann sollte er aus Sicherheitsgründen die Finger von der Unterverteilung lassen.
    da die Installation um 1960 dürchgeführt wurde, denke ich, dass die Zuleitung zum DE nur mit 4x2,5 installiert wurde. Das ist nach heutigen Vorschriften nicht mehr zulässig. Also für den neuen DE eine neue Zuleitung mit 4x6 qmm verlegen.
    Du könntest die Steckdosen im Bad mit einer FI-Steckdose ausstatten, gibt es von Busch-Jäger unter der Bezeichnung 3120EUJ-214.

    Gruß Kawa
     
Thema:

Alte Elektroninstallation - Fragen zum Umbau

Die Seite wird geladen...

Alte Elektroninstallation - Fragen zum Umbau - Ähnliche Themen

  1. Frage zum Anschlussbild Einbauherd

    Frage zum Anschlussbild Einbauherd: Hallo. Ich hab mir gerade meine neue Küche nach Einzug in die Wohnung aufgebaut, Einbauherd gekauft und bin nun wegen dem Anschluss irritiert. Für...
  2. Kochfeld anschließen, alte Aderfarben?

    Kochfeld anschließen, alte Aderfarben?: Hallo zusammen, Ich möchte mein Induktionskochfeld anschließen, aber weiß nicht, wie ich das Kabel am Hausanschluss belegen soll. Ich habe nach...
  3. Alter Elektromotor durchgebrannt...

    Alter Elektromotor durchgebrannt...: Hallo, zum Thema Ventilator restaurieren.. habe alles gemacht wie es mir empfohlen wurde, also ein Textilkabel mit 3x0,75er Kabeln, einen Schuko...
  4. Hypothetische Frage betreffend Absicherung speziell DLE 24KW

    Hypothetische Frage betreffend Absicherung speziell DLE 24KW: Eigentlich könnte es ja so einfach sein...……. DLE Typen 25A = 18KW 32A = 21KW 35A = 24KW* 40A = 27KW FI-LS Typen sind in fast allen Größen 4P...
  5. Leuchtstoff Frage

    Leuchtstoff Frage: hallo, haben in einem Zimmer eine Leuchtstoffröhren Lampe hängen mit zwei Röhren. Die leichten jetzt nicht mehr und an den Röhren liegt es nicht....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden