Alte Gasleitung als Potentialausgleich nutzen

Diskutiere Alte Gasleitung als Potentialausgleich nutzen im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Gemeinde, was spricht eurer Meinung nach, gegen einen Potentialausgleich, wenn die Messung den gewünschten Widerstand hätte, die früher...
  • Ersteller dreiphasenkasper
  • Erstellt am
D

dreiphasenkasper

Beiträge
139
Hallo Gemeinde,

was spricht eurer Meinung nach, gegen einen Potentialausgleich, wenn die Messung den gewünschten Widerstand hätte, die früher eine Gasleitung war und nicht mehr in Betrieb ist?
 
Es besteht die Gefahr, dass jemand die Leitung kappt oder ganz entfernt ohne zu wissen, dass es ein PA oder Anlagenerder sein soll.
 
was spricht eurer Meinung nach, gegen einen Potentialausgleich, wenn die Messung den gewünschten Widerstand hätte, die früher eine Gasleitung war und nicht mehr in Betrieb ist?
Die Überschrift ist falsch! Die Gasleitung soll einen Erder und nicht den in jedem Gebäude obligatorischen Schutzpotentialausgleich mit einer HES ersetzen. Erdung verbessert den Potentialausgleich, ist aber nicht mit diesem gleichzusetzen.

NIRO, Werkstoffnummer 1.4751, ist formal seit DIN 18014:2007-09 für alle Neubauten im Erdreich Pflicht. Die Normen für Antennenerdungen und Blitzschutzsysteme lassen feuerverzinkten Stahl bedingt weiterhin zu, womit bei vor 2007-09 erstellten Altbauten ein erdfühlig eingebautes Gasrohr ausreichender Länge grundsätzlich normkonform wäre.

Auch diese Tücke muss gelöst werden: Womit soll das Gasrohr angeklemmt und mit der HES verbunden werden?
 
Die Überschrift ist falsch! Die Gasleitung soll einen Erder und nicht den in jedem Gebäude obligatorischen Schutzpotentialausgleich mit einer HES ersetzen. Erdung verbessert den Potentialausgleich, ist aber nicht mit diesem gleichzusetzen.

NIRO, Werkstoffnummer 1.4751, ist formal seit DIN 18014:2007-09 für alle Neubauten im Erdreich Pflicht. Die Normen für Antennenerdungen und Blitzschutzsysteme lassen feuerverzinkten Stahl bedingt weiterhin zu, womit bei vor 2007-09 erstellten Altbauten ein erdfühlig eingebautes Gasrohr ausreichender Länge grundsätzlich normkonform wäre.

Auch diese Tücke muss gelöst werden: Womit soll das Gasrohr angeklemmt und mit der HES verbunden werden?

An das Rohr, vorausgesetzt Messung passt, würde eine handelsübliche Potentialausgleichsschiene montiert.
Erdung ist vorhanden und funktioniert.
 
Auch eine alte stillgelegte Gasleitung wird nicht als Erder verwendet ! Ohne Wenn und aber !
 
Auch eine alte stillgelegte Gasleitung wird nicht als Erder verwendet ! Ohne Wenn und aber !
Damit das nicht als normfreie Privatmeinung abgelegt werden muss, bitte ein ÖVE-Normzitat, welches die Verwendung bei einem Altbau untersagt.

Nach OVE-EN 60728-11, OVE-EN 62305-3 und OVE EN IEC 62561-2 würde das Gasrohr vorbehaltlich mind. 63 µm Verzinkung die Materialanforderungen für verzinkte Oberflächenerder erfüllen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dagegen spricht die Norm das Gasleitungen und Wasserleitungen schon seit Jahren nicht als Schutzerder verwendet werden dürfen und in der Norm steht nicht drin das es eben auch stillgelegte Gasleitungen gibt !
 
Dagegen spricht die Norm das Gasleitungen und Wasserleitungen schon seit Jahren nicht als Schutzerder verwendet werden dürfen und in der Norm steht nicht drin das es eben auch stillgelegte Gasleitungen gibt !
Die Ansicht, dass die für Wasser- und Gasleitungen gültigen Regelwerk auch auf abgeschnittene Rohrstücke anwendbar bleiben, bezeichne ich höflich als naiv. :)
 
Wenn man aus Kostengründen beim Bau die Din 18015 ignoriert hatte, hat man ja indirekt nur die Wahl Gas oder Wasserleitungen als Schutz und Potenzialausgleich zu verwenden, auch wenn ersteres heute verboten ist.
 
warum schneidet man das alte Gasrohr nicht einfach auf, und verwendet es als Schutzrohr für einen Erdungsdraht?
Damit braucht man nicht stemmen, hat den Leitungsweg des Gasrohres und ein 16mm² Erdungsdraht darin.
 

Nehmen wir an es wird ein TT-System errichtet, dann ist ein Fundamenterder zu setzen, nun haben wir den mal aus Kostengründen gespart und nehmen statt dessen dafür eine Gasleitung oder Wasserleitung, und beides ist heute Verboten.
 
Es geht nicht um eine Gasleitung für brennbare Gase, sondern um eine die ein Gasgemisch aus 21% Sauerstoff, 79% Stickstoff 1%Edelgase und 0,04% CO² und anderem, bei 0 Atü.
 
Thema: Alte Gasleitung als Potentialausgleich nutzen
Zurück
Oben