Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter

Diskutiere Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte eine 4er Pendellampe der Schutzklasse 1 (Metallgehäuse) anbringen. Dummerweise kommen aus meiner Decke alte Kabel (rot,...

  1. #1 pinselpeter, 09.11.2017
    pinselpeter

    pinselpeter

    Dabei seit:
    09.11.2017
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich möchte eine 4er Pendellampe der Schutzklasse 1 (Metallgehäuse) anbringen.
    Dummerweise kommen aus meiner Decke alte Kabel (rot, schwarz, grau). Hinzukommt, dass ich so einen doppelten Schalter habe (Serie).

    Wie schließe ich sowas an?

    Hier die Kabel aus der Decke: [​IMG]

    Hier die Kabel der Lampe: [​IMG]

    Hier der Schalter: [​IMG]

    Und hier eine Tabelle mit Tests, die ich mit dem Phasenprüfer gemacht habe: [​IMG]


    Liebe Grüße
    pinselpeter
     
  2. Anzeige

  3. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.894
    Zustimmungen:
    577
  4. Marsu

    Marsu

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Sollte die Tabelle mittels eines einpoligen Phasenprüfers erstellt worden sein, so ist sie nicht aussagekräftig. Bitte verwende ein zweipoliges Gerät
     
  5. #4 Octavian1977, 10.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.228
    Zustimmungen:
    943
    Mit klassischer Nullung ist nicht zu Spaßen.
    Lass Das Durch eine Fachkraft mit dem richtigen Messgerät umsetzen.
    Die Niederohmigkeit des PEN (Nulleiters) ist zu prüfen um elektrische Gefahren aus zu schließen.

    Wenn es sich um Dein Eigentum handelt, kann ich Dir nur dringend empfehlen die elektrische Anlage komplett zu erneuern.
     
  6. #5 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.770
    Zustimmungen:
    468
    Typisch für die Zeit Grau ist wahrscheinlich der Nullleiter. Jedoch kann man sich darauf nicht zu 100% verlassen. Kauf dir einen zweipoligen Spannungsprüfer.

    Wenn es so ist.
    Rot auf den einen Braunen der Lampe
    Schwarz auf den anderen Braunen der Lampe
    Gau auf Blau und von Blau auf Grün-Gelb eine Brücke.
     
  7. #6 Octavian1977, 10.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.228
    Zustimmungen:
    943
    Falsch! Der graue Nulleiter kommt immer ERST auf Grüngelb und dann mit einer Brücke auf den blauen Neutralleiter!

    Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion des Nulleiters ist essentiell, da ansonsten das Gehäuse unter Spannung steht sobald die Leuchte eingeschaltet wird!!!
     
  8. #7 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.770
    Zustimmungen:
    468
    Bei manchen Leuchten schwer da in die Grün gelbe klemme keine zwei Drähte passen
     
  9. #8 pinselpeter, 10.11.2017
    pinselpeter

    pinselpeter

    Dabei seit:
    09.11.2017
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Re: - - - Tutorial Bilderupload - - -

    Sorry! Für's nächste Mal weiß ich Bescheid.

    Reicht da so ein 15 Euro Teil von Amazon? Wie handhabe ich das?

    Was genau bedeutet klassische Nullung? Ist das nicht inzwischen verboten?

    Nein, bin in eine Mietwohnung gezogen. :/ Habe ich da als Mieter schlechte Karten oder muss der Vermieter das erneuern?

    Was genau ist mit Brücke gemeint? Ist das diese Nullung?
     
  10. #9 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.770
    Zustimmungen:
    468
    Ja die Brücke "ist die Nullung"

    Der Neutralleiter und der Schutzleiter führen das selbe Potential. Somit wird mit der Brücke das Gehäuse ebenfalls auf das Potential des Nullleiters gebracht.

    Kauf dir einen Spannungsprüfer mit zuschaltbarer last.
    (Ich hab mir damals einen von Duspol gekauft. Das ding ist nicht schlecht aber da ich nur Privat und Hobbymäsig damit arbeite hätte es auch ein billigerer getan) DIe gibt's ab so 15-20€
     
  11. #10 pinselpeter, 10.11.2017
    pinselpeter

    pinselpeter

    Dabei seit:
    09.11.2017
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Erkärung. Ich hatte nur an vielen Stellen im Internet gelesen, dass die Nullung trotzdem Gefahren birgt und deshalb seit einiger Zeit verboten ist?

    Ich mache wirklich viel im Haushalt selbst, aber mit Strom kenne ich mich überhaupt nicht aus und die Sicherheit geht da für mich vor. Wenn es also wirklich ein erhöhtes Risiko darstellt und meine Vermieterin die Kabel nicht erneuert, werde ich also in den sauren Apfel beißen müssen und auf eine Deckenleuchte der Schutzklasse 1 verzichten müssen.
     
  12. #11 Strippe-HH, 10.11.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.933
    Zustimmungen:
    327
    Achtung!
    Nicht immer darf die kurze Nullung angewendet werden beispielsweise in Hamburg.
    Es gibt dort noch viele Gebäude aus den frühen 50-er Jahren wo die Deckenbrennstellen keinen Schutzleiter haben, die Steckdosen aber später nachgeerdet wurden da wegen späteren Einbauten von Heizungsanlagen der Schutz durch nichtleitende Räume aufgehoben wurde, aber die Deckenbrennstellen blieben unberücksichtigt.
    Bei einer Serienschaltung mit Dreipoliger Leitung wurde der Rote damals immer als Schaltdraht verwendet, das war damals auch erlaubt gewesen.
    Hast du in der Wohnung mal nachgesehen was in den anderen Deckenbrennstellen für Leitungen sind, Zweipolig oder Dreipolig?
    Und wo befindet sich die Anlage?
     
  13. #12 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.770
    Zustimmungen:
    468
    Na ja

    alles birgt gefahren. Ich wohne auch in einem Haus mit klassischer Nullung und ich lebe noch.

    Natürlich birgt die Klassische Nullung etwas mehr Gefahren als ein separater Schutzleiter. Hier wird die klassische Nullung oft als Todesfalle verteufelt.
    Das wurde früher oft gemacht und die Anzahl der Unfälle ist und war in diesen Anlagen nicht besonders hoch.

    Das ist genau so mit dem Fi und Branddschutzschalter. Natürlich bringen sie mehr Sicherheit jedoch auch Nachteile in der Versorgungssicherheit. Aber heute wird man ja schon gesteinigt wenn man sowas nur sagt. Brandschutzschalter sind gut, für den der sie Verkauft
     
  14. #13 Pumukel, 10.11.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.569
    Zustimmungen:
    1.392
    Ich bin da anderer Meinung . Die klassische Nullung hat einen entscheidenden Fehler beim PEN-Bruch ergibt sich so eine extrem hohe Gefährdung. Deshalb heißt die Totesursache dann auch Tot durch Schutzmaßnahme. Die Forderung nach mindestens 10mm² kommt nicht von Ungefähr! Deshalb ja auch TN-S ab Hak ! Und das ein FI da einen höheren Schutz als die Abschaltung durch Sicherung gewährleistet ist wohl unbeschritten.
     
  15. #14 Strippe-HH, 10.11.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.933
    Zustimmungen:
    327
    Ich habe auch eine Wohnung wo nur das Bad und die Terrasse einen FI-Schalter hat.
    Anlage sonst ist aber TN-C-S.
    Wenn natürlich eine Anlage mit TN-C vorhanden ist, kann man schlecht was daran verändern, das ist das einige Problem daran.
    Mit diesen Brandschutzautomaten, das ist eine Norm die aber rein Freiwillig angewendet werden kann, eine gesetzliche Grundlage gibt es dafür nicht.
    So hatte ich es bereits woanders gelesen denn diese Norm ist eine Empfehlung, keine Bestimmung.
     
Thema:

Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter

Die Seite wird geladen...

Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter - Ähnliche Themen

  1. Welches Kabel ist das?

    Welches Kabel ist das?: Moin Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, nachdem ich nach stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiterkomme und hoffe, hier...
  2. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter

    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  3. Decken-Spots funktionieren nicht mehr

    Decken-Spots funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort, weil ich ein Bisschen überfordert bin. Wir haben in unserer Wohnung in verschiedenen...
  4. Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke

    Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke: Hallo, wir wohnen in einer Wohnung (Baujahr 2003) in der eine abgehängte Decke im Wohnzimmer verbaut ist. In dieser abgehängten Decke befinden...
  5. Kabel nachbauen

    Kabel nachbauen: Hallo. Ich habe ein Kabel, das ich gerne 1 zu 1 nachbsuen möchte. Siehe Fotos. Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden