Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter

Diskutiere Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte eine 4er Pendellampe der Schutzklasse 1 (Metallgehäuse) anbringen. Dummerweise kommen aus meiner Decke alte Kabel (rot,...

  1. #1 pinselpeter, 09.11.2017
    pinselpeter

    pinselpeter

    Dabei seit:
    09.11.2017
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich möchte eine 4er Pendellampe der Schutzklasse 1 (Metallgehäuse) anbringen.
    Dummerweise kommen aus meiner Decke alte Kabel (rot, schwarz, grau). Hinzukommt, dass ich so einen doppelten Schalter habe (Serie).

    Wie schließe ich sowas an?

    Hier die Kabel aus der Decke: [​IMG]

    Hier die Kabel der Lampe: [​IMG]

    Hier der Schalter: [​IMG]

    Und hier eine Tabelle mit Tests, die ich mit dem Phasenprüfer gemacht habe: [​IMG]


    Liebe Grüße
    pinselpeter
     
  2. Anzeige

  3. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.101
    Zustimmungen:
    450
  4. Marsu

    Marsu

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Sollte die Tabelle mittels eines einpoligen Phasenprüfers erstellt worden sein, so ist sie nicht aussagekräftig. Bitte verwende ein zweipoliges Gerät
     
  5. #4 Octavian1977, 10.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.831
    Zustimmungen:
    731
    Mit klassischer Nullung ist nicht zu Spaßen.
    Lass Das Durch eine Fachkraft mit dem richtigen Messgerät umsetzen.
    Die Niederohmigkeit des PEN (Nulleiters) ist zu prüfen um elektrische Gefahren aus zu schließen.

    Wenn es sich um Dein Eigentum handelt, kann ich Dir nur dringend empfehlen die elektrische Anlage komplett zu erneuern.
     
  6. #5 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.485
    Zustimmungen:
    390
    Typisch für die Zeit Grau ist wahrscheinlich der Nullleiter. Jedoch kann man sich darauf nicht zu 100% verlassen. Kauf dir einen zweipoligen Spannungsprüfer.

    Wenn es so ist.
    Rot auf den einen Braunen der Lampe
    Schwarz auf den anderen Braunen der Lampe
    Gau auf Blau und von Blau auf Grün-Gelb eine Brücke.
     
  7. #6 Octavian1977, 10.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.831
    Zustimmungen:
    731
    Falsch! Der graue Nulleiter kommt immer ERST auf Grüngelb und dann mit einer Brücke auf den blauen Neutralleiter!

    Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion des Nulleiters ist essentiell, da ansonsten das Gehäuse unter Spannung steht sobald die Leuchte eingeschaltet wird!!!
     
  8. #7 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.485
    Zustimmungen:
    390
    Bei manchen Leuchten schwer da in die Grün gelbe klemme keine zwei Drähte passen
     
  9. #8 pinselpeter, 10.11.2017
    pinselpeter

    pinselpeter

    Dabei seit:
    09.11.2017
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Re: - - - Tutorial Bilderupload - - -

    Sorry! Für's nächste Mal weiß ich Bescheid.

    Reicht da so ein 15 Euro Teil von Amazon? Wie handhabe ich das?

    Was genau bedeutet klassische Nullung? Ist das nicht inzwischen verboten?

    Nein, bin in eine Mietwohnung gezogen. :/ Habe ich da als Mieter schlechte Karten oder muss der Vermieter das erneuern?

    Was genau ist mit Brücke gemeint? Ist das diese Nullung?
     
  10. #9 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.485
    Zustimmungen:
    390
    Ja die Brücke "ist die Nullung"

    Der Neutralleiter und der Schutzleiter führen das selbe Potential. Somit wird mit der Brücke das Gehäuse ebenfalls auf das Potential des Nullleiters gebracht.

    Kauf dir einen Spannungsprüfer mit zuschaltbarer last.
    (Ich hab mir damals einen von Duspol gekauft. Das ding ist nicht schlecht aber da ich nur Privat und Hobbymäsig damit arbeite hätte es auch ein billigerer getan) DIe gibt's ab so 15-20€
     
  11. #10 pinselpeter, 10.11.2017
    pinselpeter

    pinselpeter

    Dabei seit:
    09.11.2017
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Erkärung. Ich hatte nur an vielen Stellen im Internet gelesen, dass die Nullung trotzdem Gefahren birgt und deshalb seit einiger Zeit verboten ist?

    Ich mache wirklich viel im Haushalt selbst, aber mit Strom kenne ich mich überhaupt nicht aus und die Sicherheit geht da für mich vor. Wenn es also wirklich ein erhöhtes Risiko darstellt und meine Vermieterin die Kabel nicht erneuert, werde ich also in den sauren Apfel beißen müssen und auf eine Deckenleuchte der Schutzklasse 1 verzichten müssen.
     
  12. #11 Strippe-HH, 10.11.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.600
    Zustimmungen:
    254
    Achtung!
    Nicht immer darf die kurze Nullung angewendet werden beispielsweise in Hamburg.
    Es gibt dort noch viele Gebäude aus den frühen 50-er Jahren wo die Deckenbrennstellen keinen Schutzleiter haben, die Steckdosen aber später nachgeerdet wurden da wegen späteren Einbauten von Heizungsanlagen der Schutz durch nichtleitende Räume aufgehoben wurde, aber die Deckenbrennstellen blieben unberücksichtigt.
    Bei einer Serienschaltung mit Dreipoliger Leitung wurde der Rote damals immer als Schaltdraht verwendet, das war damals auch erlaubt gewesen.
    Hast du in der Wohnung mal nachgesehen was in den anderen Deckenbrennstellen für Leitungen sind, Zweipolig oder Dreipolig?
    Und wo befindet sich die Anlage?
     
  13. #12 creativex, 10.11.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.485
    Zustimmungen:
    390
    Na ja

    alles birgt gefahren. Ich wohne auch in einem Haus mit klassischer Nullung und ich lebe noch.

    Natürlich birgt die Klassische Nullung etwas mehr Gefahren als ein separater Schutzleiter. Hier wird die klassische Nullung oft als Todesfalle verteufelt.
    Das wurde früher oft gemacht und die Anzahl der Unfälle ist und war in diesen Anlagen nicht besonders hoch.

    Das ist genau so mit dem Fi und Branddschutzschalter. Natürlich bringen sie mehr Sicherheit jedoch auch Nachteile in der Versorgungssicherheit. Aber heute wird man ja schon gesteinigt wenn man sowas nur sagt. Brandschutzschalter sind gut, für den der sie Verkauft
     
  14. #13 Pumukel, 10.11.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.720
    Zustimmungen:
    996
    Ich bin da anderer Meinung . Die klassische Nullung hat einen entscheidenden Fehler beim PEN-Bruch ergibt sich so eine extrem hohe Gefährdung. Deshalb heißt die Totesursache dann auch Tot durch Schutzmaßnahme. Die Forderung nach mindestens 10mm² kommt nicht von Ungefähr! Deshalb ja auch TN-S ab Hak ! Und das ein FI da einen höheren Schutz als die Abschaltung durch Sicherung gewährleistet ist wohl unbeschritten.
     
  15. #14 Strippe-HH, 10.11.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.600
    Zustimmungen:
    254
    Ich habe auch eine Wohnung wo nur das Bad und die Terrasse einen FI-Schalter hat.
    Anlage sonst ist aber TN-C-S.
    Wenn natürlich eine Anlage mit TN-C vorhanden ist, kann man schlecht was daran verändern, das ist das einige Problem daran.
    Mit diesen Brandschutzautomaten, das ist eine Norm die aber rein Freiwillig angewendet werden kann, eine gesetzliche Grundlage gibt es dafür nicht.
    So hatte ich es bereits woanders gelesen denn diese Norm ist eine Empfehlung, keine Bestimmung.
     
Thema:

Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter

Die Seite wird geladen...

Alte Kabel aus der Decke und Doppelter Schalter - Ähnliche Themen

  1. Schalt- und Steuerungswand.

    Schalt- und Steuerungswand.: Mahlzeit, bin neu hier und hoffe im richtigen Bereich zu sein. Also: Wir wollen bei uns eine Elektrowand installieren an der man Steuerungsmäßig...
  2. LS Schalter brummt

    LS Schalter brummt: Hallo, musste heute kurzzeitig einen LS Schalter aus und wieder einbauen. Nun beginnt der zu brummen wenn ich ihn einschalte. Angeschlossen ist...
  3. LS Schalter gewechselt

    LS Schalter gewechselt: Hallo, musste heute wegen eines Umbaus ein paar LS Schalter umsetzen. Leider musste ich jetzt feststellen das danach 2 davon keinen Durchgang mehr...
  4. Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?

    Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?: Hallo an alle hier! Ich habe eine alte Ständerbormaschine ergattern können, die ich restaurieren möchte. Soweit auch alles kein Problem bis auf...
  5. FI-Schalter im Einfamilienhaus

    FI-Schalter im Einfamilienhaus: Seit geraumer Zeit gibt es doch eine Vorschrift, dass alle Stromkreise mit FI abgesichert werden müssen. Ich kenne das vom Bad und von den...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden