alte Verkabelung - neue Verkabelung

Diskutiere alte Verkabelung - neue Verkabelung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, sind gerade dabei ein äteres Gebäude teilweise neu zuverdrahten: Neue Zählerschränke, Verteilungen, Unterverteilungen und Zuleitungen...

  1. waldi

    waldi

    Dabei seit:
    26.05.2005
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    sind gerade dabei ein äteres Gebäude teilweise neu zuverdrahten:

    Neue Zählerschränke, Verteilungen, Unterverteilungen und Zuleitungen zu Verbrauchern.

    Alte Anlage waren drei Außenleiten und Neutralleiter ohne PE (klassische Nullung) - Farben Aussenleiter: schwarz, rot, blau und Neutralleiter ist grau.
    Jetzt sollen wir erstmal nur neue Zuleitungen zum Heizungsraum legen, dort in die Abzweigdose von den Pumpen und verdrahten und den Rest lassen:
    Jetzt meine Frage ist es zulässig dies zu verdrahten.

    Neue Zuleitung Außenleiter - braun, schwarz, grau - Neutralleiter - blau - auf alte Ableitungen: schwarz, rot blau und grau. Habe VDE durchgeblätert aber nichts gefunden. Mein AZUBI ( 1. Lehrjahr ) ist völlig verwirrt.

    Gruß Waldi
    :shock:
     
  2. #2 Oertgen, 29.08.2005
    Oertgen

    Oertgen

    Dabei seit:
    27.08.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Es spricht normalerweise nichts dagegen, die alten Leitungen mit den neuen zu verbinden, nur nehm ich an, daß der graue Draht kein N sondern ein PE oder PEN-Leiter ist (klassische Nullung) und daher gelb/grün verwendet werden sollte statt blau. Aber weitere Infos wären nicht schlecht. Ist das jetzt das Kabel das von der Strasse reinkommt, oder die Zuleitungen zu den Unterverteilern ,oder das Kabel für die Versorgung der Heizungsanlage?

    MfG: Norbert Oertgen
     
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.571
    Zustimmungen:
    51
    Hallo,

    Frage zu den Pumpen. Sind diese Schutzklasse 1,
    also mit Schutzleiteranschluss. Welcher der "alten"
    Leiter ist mit dem Schutzleiteranschlusss ( evtl Gehäuse der Pumpe ) verbunden.
     
  4. waldi

    waldi

    Dabei seit:
    26.05.2005
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Es gab eine neue Zuleitung vom EVU.
    Zählertafeln und Verteilungen haben wir auf den neuesten Stand gebracht.
    Neue Zuleitung zur Heizungsanlage haben wir eingezogen.
    und im Heizungsraum auf die alten Leitungen aufgeklemmt.
     
  5. #5 Hemapri, 30.08.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.890
    Zustimmungen:
    8
    Wie? Ein PEN darf nur noch betrieben werden, wenn dieser mindestens 10 Quadrat Kupfer hat.
    Was habt ihr am Neuanschluß für eine Netzform? Falls die Zuleitung in TN-C-S erfolgte, dann ist die Verbindung mit einem PEN nicht mehr zulässig :!:
    Und ein was ist auf jeden Fall sicher: Das mit Neutralleiter ohne PE am alten Anschluß stimmt mit ziemlicher Sicherheit nicht. Das war ein PEN (Nullleiter), also ein Leiter, wo Neutral- und Schutzleiter kombiniert sind.
    Die Farben an der neuen Leitung sind klar. Br, sw und gr sind die Außenleiter, blau der Neutralleiter und grün/ge der Schutzleiter, den du bislang gar nicht erwähnt hast. Für die Außenleiter gibt es (noch) keine verbindliche Zuordnung. Die Empfehlung vom Kabelverband lautet br-L1, sw-L2 und gr-L1.
    Die Frage ist also, welche Netzform neu geliefert wird und, wenn TN-C, ob und wo bislang eine PEN-Aufteilung erfolgt ist. Denn auch bei einem neuen TN-C-Netz wird logischerweise ein PEN geliefert.

    MfG



    MfG
     
  6. #6 Oertgen, 30.08.2005
    Oertgen

    Oertgen

    Dabei seit:
    27.08.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Wahrscheinlich brauchen die Pumpen garkeinen N-Leiter. Die meisten Drehstrommotore werden nur an die 3 Phasen und den PE angeschlossen.

    MfG : Norbert Oertgen
     
  7. #7 Hemapri, 30.08.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.890
    Zustimmungen:
    8
    Vermutlich wird es sich aber nicht nur um Pumpen handeln. Etwas mehr Infos wären schon von Vorteil.
     
  8. waldi

    waldi

    Dabei seit:
    26.05.2005
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Habe mir heute nochmal die Pumpen angesehen,
    die brauchen wirklich gar keinen N.
     
Thema:

alte Verkabelung - neue Verkabelung

Die Seite wird geladen...

alte Verkabelung - neue Verkabelung - Ähnliche Themen

  1. Wohnmobil Ausbau 12V Verkabelung

    Wohnmobil Ausbau 12V Verkabelung: Hallo zusammen, plane gerade das Schaltbild für unseren Wohnmobil-Ausbau, siehe Anhang. Ich frage mich konkret auch, ob ich (Kommentar grün in...
  2. Mit alter Klappertechnik eine Problemlösung erarbeiten

    Mit alter Klappertechnik eine Problemlösung erarbeiten: Zu meiner eigenen Verwunderung höre ich mich sagen: es muss nicht immer ELEKTRONIK sein ! Hier soll gezeigt werden, wie man mit gängigen Geräten...
  3. Alte Hausinstallation Fehlersuche, rechtl. Konsequenzen

    Alte Hausinstallation Fehlersuche, rechtl. Konsequenzen: Hallo zusammen, ich wurde privat gefragt, ob ich mir mal die Alte Hausinstallation einer Malerwerkstatt anschauen könnte - es gab dort einen...
  4. Mysteriöser Fehler in der Verkabelung im Außenbereich

    Mysteriöser Fehler in der Verkabelung im Außenbereich: Hallo liebe Forenmitglieder, wir haben einen für uns nicht nachvollziehbaren Fehler in der Verkabelung im Außenbereich. 1 3 adriges Erdkabel...
  5. Bitte um Hilfe neuer Zählerschrank

    Bitte um Hilfe neuer Zählerschrank: Hallo zusammen, ich bin auf dieses Forum gestoßen, da sich bezüglich eines Zählerschranks ein paar Fragen bei mir auftun :o) Kurz gesagt, ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden