Alu-Kabel verlängern

Diskutiere Alu-Kabel verlängern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, kann man irgendwie zulässig ein Aluminium kabel mit einem Kupferkabel verlängern? Das Anbringen einer Dose ist aus Platzgründen nicht...

  1. #1 frido2001, 05.10.2013
    frido2001

    frido2001

    Dabei seit:
    03.10.2013
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    kann man irgendwie zulässig ein Aluminium kabel mit einem Kupferkabel verlängern? Das Anbringen einer Dose ist aus Platzgründen nicht möglich.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Alu-Kabel verlängern. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. katmar

    katmar

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
  4. #3 frido2001, 06.10.2013
    frido2001

    frido2001

    Dabei seit:
    03.10.2013
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Vom Prinzip her genau das was ich benötige.
    Ja ich weiß, ich hätte den Querschnitt mit angeben sollen.
    Da wären wir auch schon bei dem Problem. Da liegen 2,5 mm² Al, Cu kann ich neu verlegen.
     
  5. #4 schick josef, 07.10.2013
    schick josef

    schick josef

    Dabei seit:
    20.02.2012
    Beiträge:
    1.160
    Zustimmungen:
    1

    Hallo mich nicht alles täuscht sind 2,5mm² gar nicht mehr zulässig, 10 oder 16 mm ²sind der Minderst- Querschnitt, Besser heraus mit der Aluleitung ,der Querschnitt von 2,5mm² sind nur mickrige 1,5mm²Kupfer.
    mfg Sepp
     
  6. #5 Octavian1977, 08.10.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Richtig geringster Querschnitt für eine Alu Leitung sind 10mm².

    Die alte Leitung sollte man austauschen, und nicht auch noch verlängern wo wahrscheinlich schon am alten Anschlußpukt die Leitung ausgereizt war.
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Wie ist denn das gemeint ?

    Soll das heissen , geringere Querschnitte wären verboten ?

    Glaube ich nicht...bitte genaue Vorschrift !!

    Kenne nämlich Hersteller die kleinere Querschnitte anbieten.....
     
  8. #7 Octavian1977, 10.10.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Vorschrift ist die DIN-VDE in dem Teil in dem die Mindestquerschnitte Für Kabel und Leitungen für Niederspannungsanlagen festgelegt werden.
    Dort stehen, die 1,5mm² Mindestquerschnitt für Kupferleitungen und auch die 10mm² Mindestquerschnitt für Aluminiumleiter.

    Nur weil einer etwas herstellt, darf es in der Elektroinstallation noch lange nicht verwendet werden.

    Edit: hab gerade noch mal nachgelesen sind tatsächlich keine 10mm² für Alu vorgeschrieben.
    Es müssen 16mm² sein!
    für bewegliche Leiter ist Aluminium sogar gar nicht zugelassen.
    Quelle DIN-VDE 0100-520 Tabelle 61
     
  9. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.442
    Zustimmungen:
    95
    Also bei mir ist es in DIN VDE 0100-520:2003-06 Tabelle 52J und DIN VDE 0100-520:2013-06 Tabelle 52.2 - Von wann ist deine DIN VDE? Oder bin ich blind?
     
  10. #9 Octavian1977, 11.10.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Sorry kann sein, daß ich mich bei der Tabellennummer verhauen habe das ist wahrscheinlich die Tabellennummer des Buches.
     
  11. #10 leerbua, 11.10.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.173
    Zustimmungen:
    504
    wäre schön wenn das präzisiert wird.
     
  12. #11 helge 2, 11.10.2013
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Nun wenn ich das so lese,dann hätte der E-Betrieb der damals die EFH-Installation neu gemacht hatte bei uns auch Normwiedrig gehandelt ?

    Im Haus alles neu mit CU NYM.

    Die Garage auf dem Grundstück war noch mit ALU Leitungen Installiert (DDR Bauzeit)

    Von der HV wurde dann an das bereits vorhandene ALU-Kabel
    (Erdverlegung)zur Garage CU+Alu mit Preßverbindung+Schrumpfmuffe eine Verbindung hergestellt.

    (kein Drehstromanschluß in der (Garage)

    Gruß helge 2
     
  13. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12 Octavian1977, 11.10.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    ja hat er.

    Das Buch ist der Band 52 vom VDE Verlag
     
  15. #13 Hemapri, 17.10.2013
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.880
    Zustimmungen:
    7
    2,5 mm² Alu waren zum Zeitpunkt der Verlegung sicherlich zulässig. Hierzulande war das die Standartleitung für die Wohnungsinstallation. Für Neuverlegungen dürfen sie allerdings nicht mehr verwendet werden. .

    MfG
     
Thema:

Alu-Kabel verlängern

Die Seite wird geladen...

Alu-Kabel verlängern - Ähnliche Themen

  1. Wasserleitung zusammen mit Kabel im Bodenbereich verlegen?

    Wasserleitung zusammen mit Kabel im Bodenbereich verlegen?: Ich installiere gerade eine Entkalkungsanlage im Keller unserer Wohnung und mache mir Gedanken, wie ich die Entwässerung platzieren kann. Es gibt...
  2. 5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe

    5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe: Hallo liebes Forum, ich hab im Zuge einer Renovierung die Idee beschlossen, mir einen begehbaren Kleiderschrank zu zulegen. Gesagt getan, Decke...
  3. Zu viele Kabel aus der Decke

    Zu viele Kabel aus der Decke: Hallo Forum Zu installieren ist eine Deckenleuchte. Dem Kabelsalat aus der Decke sind 2 Lichtschalter zugeordnet. Wie finde ich heraus welche 3...
  4. Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel)

    Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel): Hallo zusammen, ich muss hier zwei adern seperate Kabel verlängern. Die Adern sind sehr empfindlich und zerbrechlich. Welche Methode eignet sich...
  5. Steckdose verlängern

    Steckdose verlängern: Hallo, nachdem ich bei Amazon nachfragt hatte ob das mit den Komponenten geht die ich bestellen würde, sagte man ja. Nun habe ich aber ein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden