Angabe Querschnitt im Abzweigkasten Abweichung möglich?

Diskutiere Angabe Querschnitt im Abzweigkasten Abweichung möglich? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; In einem Abzweigkasten sollen ein H07RN-F3G16 und ein H07RN-F3G10 (3adrig) miteinander verbunden werden. Die Verbindung findet etweder über...

  1. #1 Tobakomix, 18.11.2013
    Tobakomix

    Tobakomix

    Dabei seit:
    18.11.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    In einem Abzweigkasten sollen ein H07RN-F3G16 und
    ein H07RN-F3G10 (3adrig) miteinander verbunden werden.
    Die Verbindung findet etweder über mitgelieferte
    Schraubklemmleiste (Spelsberg,Pfrak etc.) oder über
    einen Klemmstein auf Hutschiene statt.

    Im Abzweigkasten steht für 10qmm und so undsoviele
    Klemmen.
    Bei den Klemmen bin ich bei insgesamt 6 Adern drunter
    unter der Angabe.

    Aber bei den Leitungsquerschnitt ist eine Leitung
    statt 10 nun 16qmm kann man die Dose trotzdem verwenden oder ist es zwingend notwendig eine für
    16qmm zu kaufen?

    Die Leitungen sind ja schließlich nur 3 adrig es sind weniger Klemmstellen als zB. bei 5 adrigen Kabeln oder Leitungen.
    Und genügend Platz unterhalb des Klemmsteins und
    oberhalb ist auch vorhanden es würde nichts reingequetscht werden müssen.
    Ebendso wenn man die mitgelieferten Schraubanschlussleisten verwenden würde.
    Die Enden werden selbstverständlich wie vorgeschrieben mit Aderendhülsen versehen.
    Die Einführungen sind M32 Verschraubungen.
     
  2. Anzeige

  3. #2 kaffeeruler, 18.11.2013
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Für welchen Querschnitt ist der Kasten max. freigegeben ?

    Das in den 10mm² Kasten auch nen 16mm² passt ist bekannt, aber ist er auch zugelassen dafür ?

    Ich denke mal Nein, und somit ist die Antwort auch nein wenn man kleinlich wird
     
  4. #3 werner_1, 18.11.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.574
    Zustimmungen:
    1.047
     
  5. #4 Tobakomix, 18.11.2013
    Tobakomix

    Tobakomix

    Dabei seit:
    18.11.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hm wenn man kleinlich ist was denn nun also
    praktisch und theoretisch ist es schon möglich?
    Wie gesagt es sind 3x 10qmm Adern und 3x 16qmm Adern.

    Also insgesamt nur 6 Adern.

    Das soll jetzt -deffinitiv- schlimmer sein als 15x 10qmm Adern die zugelassen (laut Dosenangabe) wären?
     
  6. #5 kaffeeruler, 18.11.2013
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Du hast auf der einen Seite die Herstellervorgaben, die Zählen als maß aller Dinge ..
    Auf der anderen Seite die Praxis mit dem was rein passt

    Ich hab schon Kästen abgerissen wg. einer Ader zu viel und Schränke weil 1 Verschraubung zu viel eingebaut ( ja, auch die Anzahl ist oft Begrenzt )wurde

    Du musst es selbst entscheiden
     
  7. #6 Tobakomix, 19.11.2013
    Tobakomix

    Tobakomix

    Dabei seit:
    18.11.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0

    Mit den Schränken da hat sich bestimmt der Kunde
    gefreut... da waren bestimmt auch zu viele LSS dann
    drinn?

    Mal sehen, wenn ich die Woche noch dazu komme stelle
    ich vielleicht mal ein Foto vom Abzweigkasten und der Angabe ein.
    Ansonsten kauf ich ebend ist dann auch egal noch einen für 16qmm Auslegung was kostet der von Bsp
    Spellsberg? 15-20 EUR?
     
  8. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht.

    ich kenne eigentlich nur die Einschränkung, dass Wohnungszuleitungen ungeschnitten verlegt werden müssen (Stromklau). Zwischen HV und UV jedoch nicht.

    Wenn die Dose und die verwendeten Klemmen für den Querschnitt bzw. Klemmenanzahl vom Hersteller freigegeben ist, sehe ich kein Problem.

    Habe ich das richtig verstanden? es wird eine 3x10mm² mit einem 3x16mm² verbunden?

    Dann muss die Klemme 16 und 10mm² können, die Dose bezüglich Anzahl die 10mm². (Anzahl klemmen wird vom Querschnitt aufgrund Wärmeentwicklung abgeleitet - da hier die Leitung für den kleineren Querschnitt abgesichert sein muss, reicht die Auslegung der Dose für den kleineren Querschnitt.)
     
Thema:

Angabe Querschnitt im Abzweigkasten Abweichung möglich?

Die Seite wird geladen...

Angabe Querschnitt im Abzweigkasten Abweichung möglich? - Ähnliche Themen

  1. Neuen Stecker für Mikrowelle und Möglichkeiten

    Neuen Stecker für Mikrowelle und Möglichkeiten: Hallo Guten Tag: Ich bin neu hier und grüße. Hoffentlich ist das das richtige Brett. Es ist so: Welche Möglichkeiten gibt es, einen neuen Stecker...
  2. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  3. Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?

    Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?: Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns die Heizung erneuert. In der alten Heizung gab es einen Innentemperaturfühler inkl. manueller...
  4. Umschaltung auf NT auch bei Tag möglich ?? Dringend !!

    Umschaltung auf NT auch bei Tag möglich ?? Dringend !!: Frage 1°) Was ist das? (siehe Schaltbild im Anhang) Frage 2°) Eine doppelt-gemoppelte Tarifumschaltung? Frage 3°) Wenn ein Rundsteuerempfänger...
  5. Spannungsregler Notstromaggregat mit 6-Kabel statt 7 möglich?

    Spannungsregler Notstromaggregat mit 6-Kabel statt 7 möglich?: Hallo und guten Tag, leider hat mein Notstromaggregat vor einiger Zeit den Geist mehr oder weniger aufgegeben weshalb ich mich jetzt auf der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden