angeblicher stromschlag

Diskutiere angeblicher stromschlag im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; ich berichte hier von einem seltsamen fall der sich in einer neuen werkhalle (5 Leiter Netz ) zugetragen hat ein arbeiter hat vermutlich...

  1. #1 Busch&Jäger, 31.01.2013
    Busch&Jäger

    Busch&Jäger

    Dabei seit:
    30.01.2013
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ich berichte hier von einem seltsamen fall der sich in einer neuen werkhalle (5 Leiter Netz ) zugetragen hat
    ein arbeiter hat vermutlich zwischen den ketten zweier hubwerke von neuen montagekränen (gleicher stromkreis ),die er an den ketten auf position ziehen wollte, einen stromschlag erhalten ,worauf er ins krankenhaus zur beobachtung gefahren werden musste ,ist aber alles wieder im grünen bereich
    eine darauf folgende niederohmigkeitsmessung an mehreren stellen des krans und seines neuen Stahlbaus brachte gute werte (unter 1 ohm ) ,auch ohne direkte verbindung zur Pas,auf anraten des herstellers brachten wir im nachhinein an jeden stahlbau eine 16 quadrat verbindung zur Pas an
    meiner meinung könnte sich das auch um ein statisches problem oder sogar induktives problem handeln .
    die montagekräne werden über eine stromschiene mit L1,L2,L3und PE ,über einen abnehmer versorgt.
    hat hier jemand solch ein ähnlichen fall schon mal erlebt oder ist es in seiner praxis schon mal vorgekommen ,selbst die bestens geschulten betriebs-elis wussten sich keine rat trotz mühevollen messversuchen an den hubwerken
    wäre für jeden tipp dankbar
    mfg hans
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: angeblicher stromschlag. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.584
    Zustimmungen:
    140
    Ich kann Dir den entstandenen Schaden nicht erklären, da eine Potentialdifferenz bei 1 Ohm Widerstand oder weniger zwischen den mit dem PE verbundenen Ketten kaum so groß werden dürfte, dass es wesentlich wird. Allerdings kann ich Dir sagen, dass in einem von mir betreutem Betrieb 1 Ohm zum PA tödlich abgestraft werden. Die Verbindungen zwischen HPA und PA (lokal) dürfen nur 0,01 Ohm und zwischen PE und HPA nur 0,1 Ohm betragen - ansonsten gilt die Kontaktstelle oder Verbindung als Schadhaft. Alle metallischen Konstruktionsteile sind Niederohmig in den PA einzubeziehen.

    Die Größte PA-Potentialdifferenz, die ich da mal gemessen habe, lag im Lastbetrieb bei ca. 8V und da lagen die Spitzen des Mahlwerks bei 2.500A, ich glaub der HPA zum PE lag bei 0,7 Ohm etwa - das wurde mittlerweile behoben (durch neuen lokalen PA), obwohl es sicher nicht als Gefährlich einzustufen war. Hier lag ein TN-C-S-Übergang direkt vor dem Schaltschrank vor und der PEN hat es allein nicht getragen.
     
  4. #3 kaffeeruler, 31.01.2013
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    wir haben über 50 Krananlagen, die einzigen fälle wo jemand einen gezimmert bekommen hat sind
    - defekte Bedienteile
    - falsch rep. Bedienteile
    - falschanschluss der Mitnehmer

    Sind die Anlagen mit FU ?
     
  5. #4 Busch&Jäger, 31.01.2013
    Busch&Jäger

    Busch&Jäger

    Dabei seit:
    30.01.2013
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    danke erstmal für die antworten
    ich weiss die exakten messwerte nicht mehr ganz genau ,aber sie waren deutlich unter 1.0 ohm,da wir auch das protokoliert haben ,schau ich noch mal nach und reiche die ggf nach
    -nein ist kein FU im spiel
     
Thema:

angeblicher stromschlag

Die Seite wird geladen...

angeblicher stromschlag - Ähnliche Themen

  1. Stromschlag beim Hände waschen

    Stromschlag beim Hände waschen: Seit ca. 4 Monaten steht unser Wasser aus dem Waschbecken-Wasserhahn im Badezimmer unter Strom. Das Problem tritt erst Nachmittags auf bis in die...
  2. Stromschlag von Geschirrspüler abbekommen!

    Stromschlag von Geschirrspüler abbekommen!: [ATTACH] Hallo zusammen Gestern habe ich einen Stromschlag von meinem Geschirrspüler gemerkt, als ich mit meiner Wade die Innenwand der Tür...
  3. Stromschlag durch exotische Hausinstallation

    Stromschlag durch exotische Hausinstallation: Hallo zusammen, ich wohne gerade in einer Wohnung in China (Neubau 2018, gebaut von Chinas größtem Bauträger) und habe schon gefährliche...
  4. Poolwasser zirkulieren lassen - Stromschlag vermeiden aber wie?

    Poolwasser zirkulieren lassen - Stromschlag vermeiden aber wie?: Hallo! Ich brauche euren Rat, wir diskutieren zur Zeit hin und her und niemand ist sich wirklich sicher bzw. Aussage steht gegen Aussage. Es geht...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden