Anlagenprüfung

Diskutiere Anlagenprüfung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Ich habe eine Frage zur Anlagenprüfung. Ich habe eine Steckdose mit dem Messgerät Gossen Metrawatt Profitest MXtra mit I Delta N und ZL-N...

  1. #1 Freestyler., 16.06.2018
    Freestyler.

    Freestyler.

    Dabei seit:
    16.06.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.

    Ich habe eine Frage zur Anlagenprüfung.
    Ich habe eine Steckdose mit dem Messgerät Gossen Metrawatt Profitest MXtra mit I Delta N und ZL-N geprüft. Bei I Delta N löste der RCD aus.
    Vielleicht lag der Fehler bei mir, da das Messgerät eventuell als RCD-Wert auf 300mA eingestellt war, der RCD allerdings den Wert 30mA hat.
    Allerdings frage ich mich, warum der RCD überhaupt auslöst, da die Messart doch als Ersatzmessung zum ZL-PE dient, damit der RCD eben nicht auslösen kann, da der Prüfstrom nur über L und N fließt.

    Ist es auch möglich, dass der RCD ausgelöst hat, weil bei der Verdrahtung der Steckdose der N-Leiter mit dem PE
    vertauscht wurde?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Anlagenprüfung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 werner_1, 16.06.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.622
    Zustimmungen:
    1.061
    Wieso kannst du das nicht überprüfen?
     
  4. #3 Freestyler., 16.06.2018
    Freestyler.

    Freestyler.

    Dabei seit:
    16.06.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Weil das bei einem Kunden war. Da komme ich nicht mehr hin.
     
  5. #4 werner_1, 16.06.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.622
    Zustimmungen:
    1.061
    Das heißt, du installierst Steckdosen und bist dir nicht sicher, ob sie richtig angeschlossen sind?:eek:
     
  6. #5 Freestyler., 16.06.2018
    Freestyler.

    Freestyler.

    Dabei seit:
    16.06.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Nein. Die waren schon installiert. Ich habe bei der Anlage nur eine Wiederholungsprüfung durchgeführt.
    Ich möchte wissen, warum der RCD dennoch auslöst.
     
  7. #6 Octavian1977, 17.06.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.163
    Zustimmungen:
    660
    Bei der wiederholungsprüfung hättest Du auch den N vom Netz trennen müssen zur Isolationsprüfung zwischen N und PE dabei wäre auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters zu messen gewesen.
    Ein Vertauschte Adern hätten hierbei auffallen müssen.
     