I
icyground
Guest
Hallo,
wir haben folgendes Problem:
Wir haben einen Serverraum mit 5 Racks, fuer den eine 40kVA USV angeschafft werden soll.
Die Verteilung sieht aktuell so aus, dass es einen Schaltschrank gibt, in den mit je 100A abgesichert die dreiphasige Netzeinspeisung erfolgt.
Diese wird wiederum jeweils abgesichert auf Licht, Klima, Wandsteckdosen und je 3x*16A pro Rack aufgeteilt (Die Racks haben einen 3 phasigen Anschluss, welcher auf interne PDU's verteilt).
Die Idee war jetzt die Aufteilung zwischen der 100A Sicherung und den Racksicherungen zu unterbrechen, auf die Primaerseite der USV zu fuehren und die Sekundaerseite zurueck auf die vorhandenen Sicherungen fuer die Racks zu fuehren.
Ist das in der Form VDE konform oder ist fuer den Betrieb einer USV zwingend eine separate Unterverteilung in Form eines eigenen Schrankes notwendig?
Vielen Dank im Vorraus, fuer alle, die sich darueber Gedanken machen
wir haben folgendes Problem:
Wir haben einen Serverraum mit 5 Racks, fuer den eine 40kVA USV angeschafft werden soll.
Die Verteilung sieht aktuell so aus, dass es einen Schaltschrank gibt, in den mit je 100A abgesichert die dreiphasige Netzeinspeisung erfolgt.
Diese wird wiederum jeweils abgesichert auf Licht, Klima, Wandsteckdosen und je 3x*16A pro Rack aufgeteilt (Die Racks haben einen 3 phasigen Anschluss, welcher auf interne PDU's verteilt).
Die Idee war jetzt die Aufteilung zwischen der 100A Sicherung und den Racksicherungen zu unterbrechen, auf die Primaerseite der USV zu fuehren und die Sekundaerseite zurueck auf die vorhandenen Sicherungen fuer die Racks zu fuehren.
Ist das in der Form VDE konform oder ist fuer den Betrieb einer USV zwingend eine separate Unterverteilung in Form eines eigenen Schrankes notwendig?
Vielen Dank im Vorraus, fuer alle, die sich darueber Gedanken machen