Anschluß eines 2. Whirlpools an bestehende Leitung

Diskutiere Anschluß eines 2. Whirlpools an bestehende Leitung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgende Frage: Vom Verteilerkasten geht ein 20 Meter langes Erdkabel 5 x 2.5 über den Hof in den Garten, wo unser Whirlpool steht. Diese...

  1. #1 MichaelA, 18.08.2008
    MichaelA

    MichaelA

    Dabei seit:
    18.08.2008
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Folgende Frage:

    Vom Verteilerkasten geht ein 20 Meter langes Erdkabel 5 x 2.5 über den Hof in den Garten, wo unser Whirlpool steht. Diese Pumpen hierfür ziehen lt. Datenblatt einen Strom von 23 A, die Heizung hat 8,8 kW, Spannung = 400 V.
    Im Verteilerkasten ist das ganze abgesichert mit 16A/16A/20A.

    Nun möchte mein Schwager, der direkt neben uns wohnt, ebenfalls einen Whirlpool, hat aber keine Anschlussmöglichkeit, weil der Vermieter keine bauliche Veränderung genehmigt.
    Die Daten dieses Pools lauten: Spannung 230 V, Stromaufnahme 25 A, Leistungsaufnahme max. 6 kW, Absicherung soll erfolgen mit 16A f. Heizung bzw. 20A f. Pumpen.

    Jetzt war unsere Idee, dass ich von meinem Whirlpool ein Kabel zu ihm in den Garten legen lasse (sind nur 10 Meter), um ihn sozusagen an meine Hausanschlussleitung mit ranzuhängen.
    Wäre so etwas denn grundsätzlich möglich, wenn ich die Sicherungsautomaten im Verteilerkasten gegen stärkere Sicherungen austauschen lasse? Wie stark müßten die denn ggf. sein?
    Und noch etwas: ist es möglich, einen ungeeichten, privaten Stromzähler ranzuhängen, der nur den Verbrauch des 2. Pools misst?

    Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
     
  2. Anzeige

  3. #2 Matze001, 18.08.2008
    Matze001

    Matze001

    Dabei seit:
    30.06.2007
    Beiträge:
    1.647
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    dafür müsstest ihr eure Leitung auch erneuern, da diese mit 2,5mm² nur mit max. 20A abgesichert werden darf!

    NYY 5*4 oder 5*6mm² ist da ratsamer (ist jetzt nicht nachgerechnet, nur grob überschlagen!)

    Das es abgesichert ist mit 16A , 16A, 20A ist totale sch***e! Das sollte ein 3-Poliger Automat sein!

    Ein ungeeichter Stromzähler ist auch kein Problem, nur sollte dieser hinter eurem Pool sein, damit ihr eurem Nachbarn nicht auch die Leistung eures Pools in Rechnung stellt!

    MfG

    Marcel
     
Thema:

Anschluß eines 2. Whirlpools an bestehende Leitung

Die Seite wird geladen...

Anschluß eines 2. Whirlpools an bestehende Leitung - Ähnliche Themen

  1. Relais Stromstoßschaltung aus 2 Phasen ansteuern

    Relais Stromstoßschaltung aus 2 Phasen ansteuern: Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich muss unsere Flurbeleuchtung aus 2 verschiedenen Phasen über Stromstoß ansteuern. Mein Vorgänger im Haus...
  2. Lampen Anschluss, Kabel kűrzen

    Lampen Anschluss, Kabel kűrzen: Hallo, wir sind umgezogen und haben nur Lampen die Selbstisoliertert sind. Jetzt hängt űberall die Schutzleiter oben raus. Kann ich die einfach...
  3. Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel

    Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel: Hallo zusammen, Ich habe eine Lampe mit 3 Leuchtmitteln (Osram Parathom Pro GU10 PAR16 5.9W 927 36D), die für ein Kabel mit 3 Phasen / 5 Adern...
  4. Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung

    Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung: Hallo liebes Forum, da ich bei der Sufu nicht fündig geworden bin und es unterschiedliche aussagen gibt, möchte ich um eure Hilfe bitten. Unsere...
  5. Anschluss Deckenleuchte im Flur - seltsames Verhalten

    Anschluss Deckenleuchte im Flur - seltsames Verhalten: Hallöchen zusammen, folgende Situation: Im Flur gibt es 2 einfache Schalter. Einmal direkt an der Haustür, einmal vorm Durchgang ins Wohnzimmer....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden