ich würde gerne wissen, ob folgende Planung für EFH (Schleswig Holstein - TAB Nord, TN-C-S) so in Ordnung ist:
HAK mit 63 A – Zählerschrank Striebel KS 2211 mit ABB SHS Leistungsschalter 3x50 A – Nachzählersicherung MINIZED-Lasttrennschalter NEOZED D02 40 A – dann mit 16 bzw. 10 mm² zu den UV.
In den 3 Etagen-UV (Hager) sind jeweils 2 RCD 40 A 0,03 verbaut. Gleichmäßige Verteilung der LS sowohl auf die RCD als auch auf die einzelnen Phasen. Außerdem sollen im rechten 6 reihigen Feld des Zählerschrankes nach einem 63 A RCD 0,03 A noch Verbraucher wie Schmutzwasserhebeanlage, Heizung, Gartenstrom u.Ä. angeschlossen werden.
Und noch eine kleine Zusatzfrage: Ist es hier im Norden (ich komme aus Bayern) üblich, dass zwischen HAK und Zähler nur NYM-J 5x10 mm² verlegt werden? Das musste ich dem Elektriker erst noch ausreden.
Lg Franz
ich würde gerne wissen, ob folgende Planung für EFH (Schleswig Holstein - TAB Nord, TN-C-S) so in Ordnung ist:
HAK mit 63 A – Zählerschrank Striebel KS 2211 mit ABB SHS Leistungsschalter 3x50 A – Nachzählersicherung MINIZED-Lasttrennschalter NEOZED D02 40 A – dann mit 16 bzw. 10 mm² zu den UV.
In den 3 Etagen-UV (Hager) sind jeweils 2 RCD 40 A 0,03 verbaut. Gleichmäßige Verteilung der LS sowohl auf die RCD als auch auf die einzelnen Phasen. Außerdem sollen im rechten 6 reihigen Feld des Zählerschrankes nach einem 63 A RCD 0,03 A noch Verbraucher wie Schmutzwasserhebeanlage, Heizung, Gartenstrom u.Ä. angeschlossen werden.