Hallo Leute,
ich bin erstmal ganz neu hier und freue mich auf die Unterstützung jedes einzelnen bei Fragen und grüße hiermit die komplette Community.
Zu meiner Frage,...
1. Ich würde gerne einen CEE 32A Dose (event. 63A) vorbereiten für einen Bevorstehenden Baustromverteiler.
Welcher Baustromverteiler kommen soll bekomme ich noch mitgeteilt.
2. Darf der erstmal von einer CEE versorgt werden oder muss er über einen Festanschluss erfolgen?
Hintergrund, die CEE soll später auch für andere zwecke genutzt werden (war der Gedanke).
3. Absicherung über NEOZED oder z.B. 4-Poligen Leitungsschutzschalter C-Charakteristik?
Daten zu Verlegung von Verteilung zu CEE Dose:
- ca. 25-30m Anschlussleitung (kann in vorhandenen Kabeltrasse, gelocht, mit mehreren Leitung verlegt werden aber kann auch separat verlegt werden)
- Bereiche wo Leitung verlaufen soll: aus E-Verteilerraum - über Tiefgarage - in Gasanschlussraum (kein EX-Raum)/Ölabscheider Raum
- Umgebungstemperatur ca. 20-25 °C max.
- Nennstrom der Verteilung 160A
Daten: ab CEE Dose bis Baustromverteiler:
- Flexible Anschlussleitung
- ca. 10m nach Außen
Nun freue ich mich über eure Hilfe...
...Grüße DCP
ich bin erstmal ganz neu hier und freue mich auf die Unterstützung jedes einzelnen bei Fragen und grüße hiermit die komplette Community.
Zu meiner Frage,...
1. Ich würde gerne einen CEE 32A Dose (event. 63A) vorbereiten für einen Bevorstehenden Baustromverteiler.
Welcher Baustromverteiler kommen soll bekomme ich noch mitgeteilt.
2. Darf der erstmal von einer CEE versorgt werden oder muss er über einen Festanschluss erfolgen?
Hintergrund, die CEE soll später auch für andere zwecke genutzt werden (war der Gedanke).
3. Absicherung über NEOZED oder z.B. 4-Poligen Leitungsschutzschalter C-Charakteristik?
Daten zu Verlegung von Verteilung zu CEE Dose:
- ca. 25-30m Anschlussleitung (kann in vorhandenen Kabeltrasse, gelocht, mit mehreren Leitung verlegt werden aber kann auch separat verlegt werden)
- Bereiche wo Leitung verlaufen soll: aus E-Verteilerraum - über Tiefgarage - in Gasanschlussraum (kein EX-Raum)/Ölabscheider Raum
- Umgebungstemperatur ca. 20-25 °C max.
- Nennstrom der Verteilung 160A
Daten: ab CEE Dose bis Baustromverteiler:
- Flexible Anschlussleitung
- ca. 10m nach Außen
Nun freue ich mich über eure Hilfe...
...Grüße DCP