Das ist alles Blödsinn.
Hier der Plan für ein TNCS in einem ehemaligen TT-Netz:
Anhang anzeigen 1769
Das lese doch mal was ich geschrieben habe nochmal, da du scheinbar nix begriffen hast !
Unsere HV hat im unteren Anschlussraum nur 4P Klemmblöcke, dann kommt die Zählertafel 3P Halterung, im oberen Anschlussraum sep. Kasten geht die NYM-0 Leitung zu den UV. An der HES von dem sep. Fundamenterder ist ALLES im Haus wie bei TT üblich in 6qmm verbunden.
So und nun erkläre mir wie man unter diesen Bedingungen nachträglich ohne Umbauten ein TN-C-S machen kann ?
Und zu dem Satz ganz oben, es kommen vom Trafo 4 Leiter zum HAK an welche Möglichkeiten hat der VNB nun !
TN-C Netz oder durch Trennung des PEN ein TN-C-S Netz machen oder den PEN als N verwenden und vom örtlichen Erder den PE um ein TT-Netz zu ermöglichen.
Was nicht geht ist ein TN-S Netz, da man ab Trafo ein 5 Leiter System benötigt.