die Trennvorrichtung für diese UV werde ich am Wochenende installieren. Bilder folgen.
Schick, aber nicht vorgeschrieben.
Als Absicherung der Wohnungszuleitung reichen 35A sicherungen. Mehr wirst du auch kaum nehmen können(Stichwort selektivität, ausserdem ergeben sie auch einen prima Überlastschutz für die noch nachzurüstenden FI(dann reichen immer 40A Modelle.
Verdrahtung vor den LS bitte mit mindesten 6mm²
Wir wärs mit Bildern vom Zählerplatz?