Hallo, habe folgendes Problem:
In einer Firma werden für ca. 4 Monate 100 Bürokontainer benötigt welche auch alle einen FI 40/0,03 besitzen. Da die Kontainer auch elektrisch beheizt werden kann man von ca 3Kw pro Kontainer ausgehen. Also werden immer 6 Kontainer mit CEE 32A Verlängerungen zusammengeschlossen. So komme ich auf 17 Zuleitungen. Da ich aber keinen Baustromverteiler habe welcher 17 Cee32 Steckplätze hat dachte ich an einen Verteiler welcher 30 NH Trenner hat,(ist vorhanden) allerdings geht es vom Trenner über Abgangsklemmen >>>ohne FI<<< zum festangeschlossenen Verlängerungskabel welches am Kontainer eingesteckt wird. Also hat die CEE Kupplung 32A der Anschlußleitung keinen FI schutz (der Kontainer hat ja seinen eingenen FI. Ist das so zulässing ? Gibt es eine bessere Lösung. Die benötigte Strommenge von 500A ist verfügbar.
In einer Firma werden für ca. 4 Monate 100 Bürokontainer benötigt welche auch alle einen FI 40/0,03 besitzen. Da die Kontainer auch elektrisch beheizt werden kann man von ca 3Kw pro Kontainer ausgehen. Also werden immer 6 Kontainer mit CEE 32A Verlängerungen zusammengeschlossen. So komme ich auf 17 Zuleitungen. Da ich aber keinen Baustromverteiler habe welcher 17 Cee32 Steckplätze hat dachte ich an einen Verteiler welcher 30 NH Trenner hat,(ist vorhanden) allerdings geht es vom Trenner über Abgangsklemmen >>>ohne FI<<< zum festangeschlossenen Verlängerungskabel welches am Kontainer eingesteckt wird. Also hat die CEE Kupplung 32A der Anschlußleitung keinen FI schutz (der Kontainer hat ja seinen eingenen FI. Ist das so zulässing ? Gibt es eine bessere Lösung. Die benötigte Strommenge von 500A ist verfügbar.