Anschluss von autarkem Induktionskochfeld

Diskutiere Anschluss von autarkem Induktionskochfeld im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich habe ein autarkes Induktionskochfeld Bosch PIV675N17E und möchte dieses an meinen Herdanschluss anschliessen. Der Wandanschluss...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

CyB66

Beiträge
1
Hallo,

ich habe ein autarkes Induktionskochfeld Bosch PIV675N17E und möchte dieses an meinen Herdanschluss anschliessen.

Der Wandanschluss:

http://s15.postimg.org/lmgld7yk7/IMG_2548.jpg

Die Leitung des Kochfeldes:

http://s30.postimg.org/8egnq3ifx/IMG_2550.jpg

Und der Anschlussplan der Anleitung:

http://s7.postimg.org/wkppb85yv/IMG_2551.jpg

1: Braun
2: Schwarz
3: Blau
4: Weiß
5: Gelb/Grün

Im Auslieferungszustand sind wie beim 2. Bild zusehen, Braun/Schwarz und Blau/Weiß miteinander verbunden.

Für mich ergeben sich jetzt drei Möglichkeiten:

1. Alle einzeln Verbinden
L1 Braun >> Braun
L2 Schwarz >> Schwarz
N1 Blau >> Blau
N2 Weiß >> Weiß
Gelb/Grün >> Gelb/Grün

2. 220/240V laut Schaltplan
L1 Braun + L2 Schwarz >> Braun oder Schwarz?
N1 Blau + N2 Weiß >> Blau oder Weiß?
Gelb/Grün >> Gelb/Grün

3. 380/415V laut Schaltplan
L1 Braun >> Braun
L2 Schwarz >> Schwarz
N1 Blau + N2 Weiß >> Blau oder Weiß?
Gelb/Grün >> Gelb/Grün

Kann mir da jemand helfen?

(Ein Backofen muss nicht mit angeschlossen werden, der hat einen eigenen Schuko.)

Besten Dank!!
 
Kochfeld >> Herdanschluß

PE >> PE
blau und grau >> blau
braun >> braun
schwarz >> schwarz
nichts >> grau

Fertig. Viel Spaß beim kochen.
 
Als erstes wäre eine Spannungsmessung erforderlich!

Welche Spannungen liegen zwischen welchen Adern in der Dose an?
 
Eigentlich ist so eine Herdanschlußleitung grober Pfusch.
Die graue Ader darf nicht als Neutralleiter verwendet werden
parallelschalten von Adern ist eigentlich nur in Ausnahmefällen zulässig (so bei großen Querschnitten z.B. 185mm²)

Es ist eine VdE Konforme 5 polige Leitung zu verwenden und diese durch eine Elektrofachkraft anzuschließen.
Die Gegebenheiten am Herdanschluß sind messteschnisch zu prüfen zu beurteilen und der Anschluß dann durch die Fachkraft zu tätigen.

Ich weiß daß solche Herdzuleitunge auch bei Siemens mitgeliefert werden. Das ist so wie mit der gelben Fernlichtleuchte (VW ca. 1979-81), wenn ein Konzern das macht ist das auch für den TüV in Ordnung, wenn Dir das einfällt ist es ein Mangel.
 
Octavian1977 schrieb:
Das ist so wie mit der gelben Fernlichtleuchte (VW ca. 1979-81), wenn ein Konzern das macht ist das auch für den TüV in Ordnung, wenn Dir das einfällt ist es ein Mangel.
Kennst du auch den Hintergrund?
Damals wurden LEDs als Ktl. eingeführt und blaue LEDs gabs noch nicht.
 
Mache bitte ein Foto vom Typenschild Deines Stromzählers.

Soll der bisherige Herd komplett entfernt werden?

Wie viele "Platten" hat das Kochfeld? Wie viel kW haben die einzelnen Felder?
 
Klar kenn ich den Hintergrund der gelben Fernlichtleuchte.
Trotzdem gab ist in den nachfolgenden Modellen wieder die Fernlichtleuchte als glühlämpchen und die anderen als LED.
Eine Einführung einer gelben Leuchte war also nicht zingend notwendig.
Blaue LEDs gibt es schließlich erst seit 2003 (so etwa)
 
parallelschalten von Adern ist eigentlich nur in Ausnahmefällen zulässig (so bei großen Querschnitten z.B. 185mm²)

Das diese Ausage gleich in doppelter hinsicht Unfug ist, kommt dir nicht in den Sinn?

Hier wird überhaupt nicht parralel geschaltet, das Kochfeld hat zwei getrennte Stromkreise! Um alle möglichkeiten auszuschöpfen sind beide Neutralleiter separat herausgeführt, besser geht es also(wenn das Manko mit der grauen Ader nicht währe)fast nicht.
 