Anschluß von z.B. LS-Automaten

Diskutiere Anschluß von z.B. LS-Automaten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, bei uns in der Werkstatt wird zZ. eine etwas größere Steuerung aufgebaut. Bei der Kontrolle der Verdrahtung ist mit aufgefallen das die...

  1. #1 Hamerheat, 21.12.2005
    Hamerheat

    Hamerheat

    Dabei seit:
    20.12.2005
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    bei uns in der Werkstatt wird zZ. eine etwas größere Steuerung aufgebaut.
    Bei der Kontrolle der Verdrahtung ist mit aufgefallen das die Einspeisung der LS-Automaten und der NH-Trenner von oben erfolg.
    Dies ist völlig untypisch, normal erfolg die Einspeisung von unten (1,3,5).

    Nun die Frage an euch: ist das Zulässig?

    Ich bin nun schon eine ganze Weile im Job, habe mir aber noch nie darüber gedanken gemacht und kann auch im I.Net nichts finden.
    Wichtig wäre mir auch ein Verweis zur VDE

    Bin gespannt wie ihr das seht, geändert wirds auf jeden Fall...

    Gruß
    Christian
     
  2. #2 Fachmann, 21.12.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Ups,
    ich habe vor kurzen noch NH-Trenner von oben einspeisen lassen, ist mir gar nicht aufgefallen das das nicht richtig sein soll. Aber, wo Menschen arbeiten machen Menschen auch Fehler.
    Bei LSS wird doch eigentlich immer von unten eingespeist, aber ob es andersherum auch zulässig ist kann ich dir nicht sagen.
     
  3. #3 -snake-, 22.12.2005
    -snake-

    -snake-

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    Nur der FI wird von oben eingespeist, da unten die Dreiphasenschiene dann die LS Schalter versorgt.
    Ansonsten wird von unten eingespeist.
     
  4. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Einspeisungen an LS-Schalter und FIs

    Hallo,

    die Zuleitungseinspeisung obliegt meistens dem Errichter.

    Siehe:
    ------

    LS-Schalter:

    http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT ... %20220.pdf

    ->
    Seite 17 Punkt 8. ABB :Zuleitung beliebig, oben oder unten, Klemmenbezeichnung nach EN50005.
    ------

    FI:

    http://km0733.keymachine.de/stotzkontak ... 3%20P4.pdf

    ->
    Seite 1 mittig rechts ABB:Anschluß ... Die Einspeisung ist beliebig oben oder unten.
    ------

    Anmerkung:
    Es sind natürlich explizit die Herstellervorgaben (Montageanleitungen) zu beachten, und die mögliche Aufnahmekapazität der jeweiligen Anschlußklemmen bezgl. Querschnitte der Adern.

    -----

    Gruß,
    Gretel
     
  5. #5 Hamerheat, 03.01.2006
    Hamerheat

    Hamerheat

    Dabei seit:
    20.12.2005
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für eure Hilfe.

    Gruß
    Christian
     
  6. ralfm

    ralfm

    Dabei seit:
    20.11.2005
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    zu den NH-Trennern: Ich kannmir nicht vorstellen, daß eine Einspeisung hierbei ok ist, denn dann wäre ja beim trennen an den dann offenen NH-Zungen die volle Spannung. Gut die Einsätze können ausgehängt werden aber trotzdem. Die Einspeisung bei z.b. Rittal erfolgt immer von oben.

    Grüße
    ralfm
     
  7. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Rittal NH-Trenner Leitungsanschlüße oben wie unten möglich !

    Hallo Ralfm ,

    zumindest bei Schienensystemen sieht auch Rittal Leitungsführungen oben wie unten bei ihren eigenen NH-Systemen vor!

    Dort ein NH-System als Vorsicherung obig eingespeist, würde schon zutreffend sein !

    Gruß,
    Gretel
     
  8. ralfm

    ralfm

    Dabei seit:
    20.11.2005
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Re: Rittal NH-Trenner Leitungsanschlüße oben wie unten mögli

    Hallo,
    hast ja Recht. Ich vergaß anzugeben, die NH-Trenner in Verbindung mit den Sammelschienenadaptern :)

    Grüße
    ralfm
     
Thema:

Anschluß von z.B. LS-Automaten

Die Seite wird geladen...

Anschluß von z.B. LS-Automaten - Ähnliche Themen

  1. Was ist das für ein Anschluss?

    Was ist das für ein Anschluss?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung keinen DSL-Anschluss. Aus der Wand ragen aber zwei offen liegende Kabel und es gibt einen Stecker, den...
  2. Privileg 5550GE Herd Anschluss

    Privileg 5550GE Herd Anschluss: Hallo, Habe einen neuen (gebrauchten) Herd. die Kochstellen sind mit Gas betrieben und der Backofen elektrisch (plus die Zündung für die...
  3. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank

    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  4. Anschluss 2 Klimasplitgeräte

    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  5. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung

    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden