A
Ares735
- Beiträge
- 254
- Beruf
- Betriebselektriker in einem größeren Industriebetr
Guten Tag, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, bzw. eure Ratschläge.
Folgende Situation:
2 Baucontainer sollen über eine Strecke von ca.70m (eher etwas weniger) von einer Unterverteilung entfernt angeschlossen werden.
In den Baucontainern befinden sich jeweils eine UV mit 40/0,03 A RCD + 16A LSS. Betrieben werden in den Baucontainern insgesamt 2 Wechselstromheizungen + Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) und ein Kühlschrank sowie ein PC.
Bei den UVs der Container werde ich einen örtlichen Potentialausgleich durchführen, vorgesichert werden sollte das Erdkabel über einen Neozed Lasttrennschalter 3x 25A.
Bleibt jetzt noch nie Frage nach dem Querschnitt.
Mein Programm EGA- Leitungsberechnung bringt bei unsymmetrischer Belastung und folgenden Paramtern:
Spannung: 400V
Vorsicherung: 25A
Leitungslänge: 70m
Nennstrom: 16A
Spannungsfall: 3%
folgendes raus:
Nenn: 400 V-3Ph; 16 A; 25 A-Vorsicherung
zu legen: 1 Kabel 4 mm2; Länge = 70 m
Kann das sein? Rein vom Bauchgefühl hätte ich auf ein 6mm² getippt, was ist eure Meinung?
Noch etwas grundsätzliches zur Belastung:
Schwere Maschinen, wie Schweissgerät, o.Ä. werden nicht betrieben, aus Preisgründen sollte deshalb keine Reserve eingeplant werden, es sei denn, ein Erdkabel 5x6mm² ist nicht wesentlich teurer als ein Erdkabel 5x4mm².
Ich freue mich über Infos,
MfG
Ares 735
Folgende Situation:
2 Baucontainer sollen über eine Strecke von ca.70m (eher etwas weniger) von einer Unterverteilung entfernt angeschlossen werden.
In den Baucontainern befinden sich jeweils eine UV mit 40/0,03 A RCD + 16A LSS. Betrieben werden in den Baucontainern insgesamt 2 Wechselstromheizungen + Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) und ein Kühlschrank sowie ein PC.
Bei den UVs der Container werde ich einen örtlichen Potentialausgleich durchführen, vorgesichert werden sollte das Erdkabel über einen Neozed Lasttrennschalter 3x 25A.
Bleibt jetzt noch nie Frage nach dem Querschnitt.
Mein Programm EGA- Leitungsberechnung bringt bei unsymmetrischer Belastung und folgenden Paramtern:
Spannung: 400V
Vorsicherung: 25A
Leitungslänge: 70m
Nennstrom: 16A
Spannungsfall: 3%
folgendes raus:
Nenn: 400 V-3Ph; 16 A; 25 A-Vorsicherung
zu legen: 1 Kabel 4 mm2; Länge = 70 m
Kann das sein? Rein vom Bauchgefühl hätte ich auf ein 6mm² getippt, was ist eure Meinung?
Noch etwas grundsätzliches zur Belastung:
Schwere Maschinen, wie Schweissgerät, o.Ä. werden nicht betrieben, aus Preisgründen sollte deshalb keine Reserve eingeplant werden, es sei denn, ein Erdkabel 5x6mm² ist nicht wesentlich teurer als ein Erdkabel 5x4mm².
Ich freue mich über Infos,
MfG
Ares 735