Anschlussleitung / SLS

Diskutiere Anschlussleitung / SLS im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; ************************************* * Anschlussleitung / SLS ************************************* Im Zuge der kompletten Elektroerneuerung...

  1. #1 Umbauer, 04.01.2006
    Umbauer

    Umbauer

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    169
    Zustimmungen:
    0
    *************************************
    * Anschlussleitung / SLS
    *************************************
    Im Zuge der kompletten Elektroerneuerung stellen sich mir folg. Fragen:
    (Land BaWü, EVU: ENBW, 3 Wohneinh, klar alles nur über Fachbetrieb...)
    Allgemeines und Vorgeschichte siehe ersten Thread
    http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?p=16651#16651

    Noch ist unklar, was genau bis zum Zähler verlegt ist.
    NYM-Kabel ist außen 16,5mm dick, 15m lang (davon 2m im Estrich, 1m in Wand, Rest InstRohr)
    und somit evtl. 4x10 (Habe im Web aber nur Kabel >17,5mm gefunden)
    schlechtestenfalls nur 4x6 (müsste dann wohl erneuert werden da PEN<10,
    aber wäre definitiv vor 10 Jahren falsch gelegt worden, oder?)

    Potentialausgleichsschine gibts derzeit noch keine,
    alles nur teilweise (lückenhaft nachvollziebar) über alte Wasseranschlussleitung geerdet
    Verdrahtung sonst meist 2adrig mit klassischer Nullung
    alles ohne FI, auch deshalb solls ja erneuert werden...

    welchen SLS soll ich denn bei 4x10 nehmen: Zweimal 3x50A ?
    oder Leitung gleich auf 4x16 erneuern und 2 SLS 3x63A ?
    (OG+DG gleicher Zähler)
     
  2. #2 Hemapri, 04.01.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.021
    Zustimmungen:
    62
    Richtig erkannt. Der PEN muß mindestens 10 Quadrat haben. Darüber hinaus ist die Leitung für eine Last von 63A auszulegen. Und ganz nebenbei ist es vorteilhaft, die PEN-Aufteilung möglichst früh vorzunehmen, nach Möglichkeit also schon im HAK.

    Das wird keine Erdung, sondern nur ein Potenzialausgleich sein.

    Beim LSS geht es überhaupt nicht nach deinen Wünschen. Dessen Größe wird vom EVU festgelegt und vorgeschrieben.

    MfG
     
  3. #3 Umbauer, 04.01.2006
    Umbauer

    Umbauer

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    169
    Zustimmungen:
    0
    @Hemapri

    >PEN-Aufteilung schon im HAK
    dachte, das wird erst im Zählerschrank gemacht
    PAS sitzt dann also auch im Heizkeller bein HAK?
    und dann PE 1x10 zum Zählerschrank?

    >Wunsch SLS:
    Mir gings nicht ums Wünschen,
    Klar, daß in BaWü 63A normal sind,
    bin mir aber nicht sicher ob ich den bei ner
    4x10 Zuleitung verwenden darf.
    Bleibt IMO nur
    entweder kleinerer SLS z.B. 50A (oder 35 A wie Bayern)
    oder stärkere Zuleitung z.B. 4x16
     
  4. #4 Hemapri, 04.01.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.021
    Zustimmungen:
    62
    Wo eine PEN-Aufteilung gemacht wird, ist eigentlich egal. Solange du nicht unter 10 Quadrat gehst, brauchts du eine solche gar nicht. Warum sie aber so früh wie möglich vorgenommen werden sollte, ist in der EMV begründet. Google doch mal unter dem Stichpunkt "verPENnte Elektroinstallation".

    Stopp, jetzt vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Eine PEN-Aufteilung gibt es logischerweise nur in einem TN-C-Netz. Der PEN ist mit in den Potenzialausgleich des gebäudes zu integrieren. Er kommt also mit auf die Hauptpotenzialausgleichsschiene. Das hat nichts mit dem PE oder irgendeiner Schutzerdung zu tun. Den PE erhält man erst nach einer PEN-Aufteilung. Einen eigenen PE erzeugt man im TT-netz. Da gibt es aber dann auch keinen PEN, bzw. man betrachtet den PEN ab einen bestimmten Punkt nur noch als N und errichtet ein lokales TT. Aber das stand bislang nicht zur Diskussion.

    Nochmal, wenn dein EVU 63A-SLS vorschreibt, dann kannst du keine kleineren nehmen, selbst, wenn deine Hauptleitung aus Klingeldraht bestehen würde. Was natürlich den nächsten Konflikt bringen würde. :wink:
    Gemäß den TAB wirst du eine Hauptleitung besitzen müssen, welche in jedem fall auf 63A ausgelegt sein muß. Wenn das deine 10er nicht schafft, dann muß halt eine stärkere rein, ansonsten gilt zwar Bestandsschutz, aber nur so lange, wie keine technischen Änderungen an der Anlage vorgenommen werden.
    Bei mir z.B. ist sogar auf Grund der Länge eine 4x25 nötig und wir dürfen auch nur vieradrige Leitungen ohne grün/ gelber Ader verwenden. Im Zählerschrank darf auch nur ein SLS von 35A rein. Kleinere oder größere LSL, bzw. andere Leitungen werden nicht aktzeptiert. Man hat in der Beziehung so gut wie keinen Spielraum.

    MfG
     
  5. #5 Umbauer, 04.01.2006
    Umbauer

    Umbauer

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    169
    Zustimmungen:
    0
    @Hemapri
    >PE
    Sorry hab ich leider unklar formuliert,
    wollte keinen eigenen PE erzeugen, sondern
    habe den abgespaltenen PE von der Hauptleitung gemeint.

    Neu war für mich nur die Aufteilung im HAK und dort auch die Erdung vorzunehmen
    (Hatte beides am Zählerkasten geplant)

    >SLS
    ok, wenn ENBW wirklich zwei 3x63A vorschreibt
    dann nehme ich auch diese.
    Muß dann die Leitung (4x10 15m) auf auf jeden Fall auf 4x16 erneuert werden?
    Wenn Ja, wäre dann nicht schon vor 10 Jahren 4x16 Pflicht gewesen?
     
Thema:

Anschlussleitung / SLS

Die Seite wird geladen...

Anschlussleitung / SLS - Ähnliche Themen

  1. "Verbindungsdose" für Wago-Klemmen flexible Anschlussleitung

    "Verbindungsdose" für Wago-Klemmen flexible Anschlussleitung: Im Rahmen einer Neuverkabelung meiner Monitorwand habe ich dem Kabelsalat den Kampf angesagt und will mir maßgeschneiderte Kabel machen. ;)...
  2. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?

    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  3. Osram Endura Flood 50W Anschlussleitung

    Osram Endura Flood 50W Anschlussleitung: Hallo, auf der Suche nach Scheinwerfern 50 W IP 65 habe ich u.a. den Osram Endura Flood 50W gefunden. Dieser und auch andere Scheinwerfer haben...
  4. Datenkabel parallel zur Hauptanschlussleitung verlegen

    Datenkabel parallel zur Hauptanschlussleitung verlegen: Hallo zusammen, dies ist mein erster Post hier, bitte seid nachsichtig mit mir :-) Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig Feedback zu...
  5. Stellantrieb Anschlussleitung verlängern

    Stellantrieb Anschlussleitung verlängern: Liebe Kollegen, ein Stellantrieb muss versetzt werden dann ist die Anschlussleitung zu kurz. Wie verlängere ich die Leitung? Abzeigkasten geht...