Hallo,
ich bin dabei eine Spülmaschine anzuschließen und stolpere über den dämlichen Anschlussplan. Ist doch nicht das erste Mal, werde aber immer verwirrter, irgend etwas verpeile ich glaub ziemlich...
Siehe Bilder:
1. Anschlussvariante ist eine Sternschaltung. "400V 3N" -> 3x Wechselstrom, jeder der drei (internen) Verbraucher hängt zwischen Phase und N an 230V, soweit klar.
Aber warum werden die drei Verbraucher mit 3000W, 2000W und 1000W angegeben, die Gesamtleistung ist aber 7,9kW?
2. Anschlussvariante ist eine Dreiecksschaltung. "230V 3" -> Also Drehstrom ohne N. Nur wieso wird hier eine größere Sicherung benötigt (25A im Vergleich zu 16A bei der Sternschaltung)? Bei gleicher Leistung und gleicher Spannung der Außenleiter braucht die Dreicksschaltung doch weniger Strom als die Sternschaltung.
Und warum nennt sich das eine "400V 3N" wenn in echt jeder Verbraucher nur 230V bekommt, aber die Dreiecksschaltung/Drehstrom nennt sich "230V 3", obwohl hierbei jeder Verbraucher 400V abbekommt?
Wichtig ist das Ganze für mich, weil an der Leitung auch noch andere Verbraucher hängen und ich wissen muss, welche Phase durch die Spülmaschine wie stark belastet wird.
Das ist doch eigentlich Schulwissen, ich bekomme hier noch einen Vogel...
ich bin dabei eine Spülmaschine anzuschließen und stolpere über den dämlichen Anschlussplan. Ist doch nicht das erste Mal, werde aber immer verwirrter, irgend etwas verpeile ich glaub ziemlich...
Siehe Bilder:
1. Anschlussvariante ist eine Sternschaltung. "400V 3N" -> 3x Wechselstrom, jeder der drei (internen) Verbraucher hängt zwischen Phase und N an 230V, soweit klar.
Aber warum werden die drei Verbraucher mit 3000W, 2000W und 1000W angegeben, die Gesamtleistung ist aber 7,9kW?
2. Anschlussvariante ist eine Dreiecksschaltung. "230V 3" -> Also Drehstrom ohne N. Nur wieso wird hier eine größere Sicherung benötigt (25A im Vergleich zu 16A bei der Sternschaltung)? Bei gleicher Leistung und gleicher Spannung der Außenleiter braucht die Dreicksschaltung doch weniger Strom als die Sternschaltung.
Und warum nennt sich das eine "400V 3N" wenn in echt jeder Verbraucher nur 230V bekommt, aber die Dreiecksschaltung/Drehstrom nennt sich "230V 3", obwohl hierbei jeder Verbraucher 400V abbekommt?
Wichtig ist das Ganze für mich, weil an der Leitung auch noch andere Verbraucher hängen und ich wissen muss, welche Phase durch die Spülmaschine wie stark belastet wird.
Das ist doch eigentlich Schulwissen, ich bekomme hier noch einen Vogel...