Antenne und Fahrstuhl Erdung

Diskutiere Antenne und Fahrstuhl Erdung im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Zur Erdung des Antennenmasten ist es hier Zulässig ein NYY-0 1x16mm² RE zu verlegen. des gleiche wollte ich für den...

  1. Rez0r

    Rez0r

    Dabei seit:
    12.10.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    Zur Erdung des Antennenmasten ist es hier Zulässig ein

    NYY-0 1x16mm² RE zu verlegen.

    des gleiche wollte ich für den Fahrstuhlschacht

    auch verwenden.

    und als PA für die Heizungsrohre H07v-k 4mm² verlegt im FFKuS M 25 ist dies Zulässig ja oder nein ??

    Bedanke mich schonmal bei euch .


    MfG

    Basti
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Antenne und Fahrstuhl Erdung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Fentanyl, 23.10.2008
    Fentanyl

    Fentanyl

    Dabei seit:
    20.01.2007
    Beiträge:
    1.755
    Zustimmungen:
    0
    Ja!
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.362
    Zustimmungen:
    121
    Da muss ich widersprechen, min. Querschnitt für den Schutzpotentialausgleich ist 6 mm².

    Lutz
     
  5. Rez0r

    Rez0r

    Dabei seit:
    12.10.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    wunderbar ich danke euch

    dann werd ich statt dem 4mm² einen 6mm²

    nehmen

    MfG

    Basti
     
  6. #5 Octavian1977, 01.11.2008
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.821
    Zustimmungen:
    613
    Für den PA oder Erderanschluß würde ich immer NYM-J verwenden. Die durchgängige grün/gelbe Zeichung hat schon Vorteile
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.362
    Zustimmungen:
    121
    Da würde es auch H07 V-U tun.

    Lutz
     
  8. #7 Octavian1977, 02.11.2008
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.821
    Zustimmungen:
    613
    kommt drauf an wie man es verlegt
     
  9. Rez0r

    Rez0r

    Dabei seit:
    12.10.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Danke werde NYM-J 1x 16 mm² verwenden.
     
Thema:

Antenne und Fahrstuhl Erdung

Die Seite wird geladen...

Antenne und Fahrstuhl Erdung - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung

    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  2. Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen

    Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen: Hallo, Ich habe vor mehreren Jahren unter einer abgehängten Decke eine Verteilerdose angebracht und von dort aus jeweils drei zweiadrige Kabel zum...
  3. Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)

    Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn): Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zur Erdung des Stromnetzes in meinem Altbau (1970) mit erneuerter Elektrik (2015). Meinen Elektriker kann...
  4. Erdung Bodenplatte Neubau

    Erdung Bodenplatte Neubau: Hallo, ich hoffe mir kann jemand in Sachen Erdung eines Neubaus weiter helfen. Wie muss dieser geerdet sein? Muss dies zwingend über einen...
  5. Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen

    Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen: Hallo, leider ist unser Elektriker kurz vor Fertigstellung der Anlage ausgefallen. Der Überspannungsschutz ist bereits montiert, der Rest ist...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden