Hallo liebe Gemeinde,
Seit der Erstinbetriebnahme meiner ATS Box besteht folgendes Problem. Bei abfallender Netzspannung und eingeschalteten Automatikbetrieb startet das Notstromaggregat mit 5 Sec. Verzögerung aber der Umschalter schaltet nicht komplett auf Notstrom um. Er bleibt auf der Mittelstellung (0) stehen. Irgend ein Parameter unterbindet das vollständige Umschalten. Im manuellen Betrieb schaltet der Switch Schalter um.
Ich könnte mir vorstellen, das die ATS Box ( welche für 400/400V ausgelegt ist) erkennt , das der Notstrom nur einphasige Einspeisung (L1/L2/L3 gebrückt) ist? Kann das grundsätzlich möglich sein und wenn ja , wo wird die Information für den Switch Schalter erzeugt?
Leider ist der Schaltplan die einzige „Beigabe“ des Versenders obwohl das Teil werksneu ist.
Für kreative Beiträge , vielen Dank im Voraus. Ich werde diese meiner Elektrofirma weitergeben.
Viele Grüße und ein schönes Fest wünscht Oldtimerfan
Seit der Erstinbetriebnahme meiner ATS Box besteht folgendes Problem. Bei abfallender Netzspannung und eingeschalteten Automatikbetrieb startet das Notstromaggregat mit 5 Sec. Verzögerung aber der Umschalter schaltet nicht komplett auf Notstrom um. Er bleibt auf der Mittelstellung (0) stehen. Irgend ein Parameter unterbindet das vollständige Umschalten. Im manuellen Betrieb schaltet der Switch Schalter um.
Ich könnte mir vorstellen, das die ATS Box ( welche für 400/400V ausgelegt ist) erkennt , das der Notstrom nur einphasige Einspeisung (L1/L2/L3 gebrückt) ist? Kann das grundsätzlich möglich sein und wenn ja , wo wird die Information für den Switch Schalter erzeugt?
Leider ist der Schaltplan die einzige „Beigabe“ des Versenders obwohl das Teil werksneu ist.
Für kreative Beiträge , vielen Dank im Voraus. Ich werde diese meiner Elektrofirma weitergeben.
Viele Grüße und ein schönes Fest wünscht Oldtimerfan