Aufgabe zu Spannungsfall

Diskutiere Aufgabe zu Spannungsfall im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich hab im Dezember Abschlussprüfung als Elektroniker für Betriebstechnik. Ich hab in so einem Vorbereitungsbuch eine Aufgabe gemacht,...

  1. Grilli

    Grilli

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich hab im Dezember Abschlussprüfung als Elektroniker für Betriebstechnik. Ich hab in so einem Vorbereitungsbuch eine Aufgabe gemacht, bei der ich allerdings ein kleines Problem habe.

    Es geht um eine Niedervolthalogenlampen mit 12V. Nun soll der Spannungsfall vom Trafo bis zur ersten Lampe (Lampen sind parallel geschalten). Ich habe nun den prozentuellen Spannungsfall mit einer Netzspannung von 12V gerechnet, da ja nach dem Trafo 12V anliegen. Im Lösungsheft allerdings wird mit 230V gerechnet. Kann mir das jemand erklären?

    Gruß Grilli
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Aufgabe zu Spannungsfall. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Anonymous, 07.09.2009
    Anonymous

    Anonymous Guest

    Hallo,
    ich glaube da mal eher weniger das die die Netzspannung erst zum Trafo und dann nach dem Trafo eingerechnet haben. Oder kann das hinkommen?

    Aber warte mal ab, sind viele qualifizierte Leutchen hier, vielleicht weiß da jmd. Rat.

    Gruß Shadow
     
  4. Grilli

    Grilli

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    0
    Des kann gut sein, aber mich irritiert das halt, da ja nach dem Trafo bei 12V ein sehr viel höherer Strom fließt (In der Aufgabe 66A).
     
  5. #4 Octavian1977, 08.09.2009
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.790
    Zustimmungen:
    612
    vielleicht liegt auch ein Fehler in der Aufgabe vor.
     
  6. #5 79616363, 08.09.2009
    79616363

    79616363

    Dabei seit:
    05.05.2008
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    0
    @Octavian1977

    Das mit dem Fehler in der Aufgabe befürchte ich hier auch - Da stimmt ja hinten und vorne nix! 66A glaub ich dann notfalls auch noch :lol:

    @Grilli

    Könntest Du die Aufgabe mal abscannen und dann als Bild hier reinstellen? Notfalls reicht auch eine wortgetreue Abschrift der Aufgabe.
     
  7. #6 Astalavista, 09.09.2009
    Astalavista

    Astalavista

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    3
    66A ... das wären ca. 40 Stück Osram 44860 WFL Kaltlichtspiegellampen 12V/20W bei sehr geringer Leitungslänge (unter 1m) zwischen den einzelnen parallenen Lampen und dem (E)VG...
    Bitte überdenke deine Aufgabe noch einmal.
    ° Du sprichst vom Errechnen des Spannungsfalles zwischen (E)VG und der "ersten" parallenen Lampe... wieviele Verbraucher sind tatsächlich in der Aufgabe angegeben?
    ° Du sagst, im Lösungsheft wird mit 230 V gerechnet... vielleicht ist der Wert zwischen Leerlaufspannung und Betriebsspannung nach Anschluß der Verbraucher genauer zu untersuchen?
    Ich kann den Kommentatoren vor mir nur zustimmen: mach deine Aufgabe hier publik und ich bin sicher, dir kann geholfen werden. MfG
     
  8. Grilli

    Grilli

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    97
    Zustimmungen:
    0
    Es sind wirklich 20 Lampen je 2o W parallel geschalten!

    Die Aufgabe:

    Die Skizze der Schaltung ist gegeben: Trafo Primär: 230V, Sekundär: 12 V
    nach dem Trafo sind 20 Lampen zu je 40 W parallel geschalten.

    Leitungsquerschnitt 1,5 mm².
    Leitungslänge zwischen Trafo und erster Leuchte 12m.
    Leitungsmaterial Kupfer

    1. Wie groß ist die Stromaufnahme sämtlicher Lampen?
    2. Wie groß ist der Spannunsfall deltaU?
    3. Wie groß ist der prozentuale Spannungsfall?
    4. Wie groß wäre der Spannungsfall wenn eine Leiung mit dem Querschnitt 2,5 mm² verwendet würde?
    5. Welcher Leitungsquerschnitt muss verlegt werden, damit der zulässige Grenzwert des Spannungsfalls eingehalten wird?

    Im weiteren Verlauf der Aufgabe wird nun der Trafo Sternförmig von den einzelnen Lamenleitungen angefahren, um den Gesamtstrom zu vermindern.
     
Thema:

Aufgabe zu Spannungsfall

Die Seite wird geladen...

Aufgabe zu Spannungsfall - Ähnliche Themen

  1. Spannungsfall?

    Spannungsfall?: Liebe Leutz, Bei den Leitungslängen in Endstromkreisen ist ja oft der Spannungsfall der limitierende Faktor. Es gibt ja Faustformeln, wonach...
  2. Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen

    Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen: Moin, ich bin neu hier im Forum und habe natürlich direkt eine Frage zu folgender Aufgabe (siehe Bild) Ich komme nicht so recht mit der Aufgabe...
  3. Unlösbare Aufgabe - Bitte um Hife

    Unlösbare Aufgabe - Bitte um Hife: Die Aufgabe lautet: Berechnen Sie den Augenblickswert bei Nulldurchgang und die Zeitpunkte der ersten beiden positiven Höchstwerte für folgende...
  4. Spannungsfall von 225V auf 25V-150V

    Spannungsfall von 225V auf 25V-150V: Ich gruesse euch liebe Community. Aktuell habe ich bei mir folgendes Problem. Ich bin aktuell in meinem Haus und vor einigen Tagen gabes einen...
  5. Frage spannungsfall 230v oder 400v

    Frage spannungsfall 230v oder 400v: Sry Leute aber das habe ich mich schon öfters gefragt. Wenn ich dem spannungsfall berechne z.b für eine Zuleitung für wohncontainer, Garagen ......
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden