Hallo Leute,
es ist mir fast etwas peinlich hier zu fragen, denn immerhin besitze ich zwei Elektronikerausbildungen und weiß mir nicht mehr recht zu helfen. Ich habe in meinem Eigenheim die alte UV herausgerissen und alles durch Moderne LSS etc. ersetzt. Die UV welche vorher vorhanden war, muss ca. ende der 70er rein gekommen sein, noch dazu zu DDR Zeiten. Wie gewohnt handelte es sich um klassische Nullung mit allem was dazu gehört.
Weil ich aber nochnie einen FI in einem alten System nachgerüstet habe, bin ich gerade etwas ratlos, vielleicht könnt ihr helfen.
Also der HAK befindet sich auf dem Dachboden, da der Anschluss über Freileitung vom EV erfolgt. Das ganze ist abgesichert mit 35A und geht dann auf eine Leitung 4x10mm² Alu zum Zähler im EG. Von dort aus war vorher nichts weiter abgesichert, was ich jetzt aber übernommen habe, da ich so auch besser Freischalten kann um zu arbeiten. Der Zählerunterbau ist einer dieser alten aus DDR- Zeiten, viele kennen den vielleicht noch, vier D02 Fassungen und dahinter eine PEN Schiene. Nun habe ich alle drei Aussenleiter auf die Fassungen gelegt und bin vor dort aus in meine neue UV auf den FI gegangen. Den Pen, welcher eh schon auf der Schiene aufgelegt war, habe ich dort aufgetrennt in N und PE, bin dann mit dem PE direkt auf die neue PE-Schiene in der UV und mit dem N in den Eingang vom FI und von dort auf die N schiene in der neuen UV.
Bis dahin habe ich doch nicht falsch gemacht oder? Das Problem ist jetzt, wenn ich mal zu Testzwecken einen Draht nehme und N und PE in einer beliebigen Steckdose brücke, tut sich einfach nichst. Auch mit Verbraucher am Stromkreis kein Erfolg. Brücke ich L und PE schmeisst es einen Lichtbogen und FI sowie LSS des Stromkreises fliegen raus. Ich habe schon hin und her überglegt woran es liegen könnte, finde aber keinen Fehler, auch habe ich sämtliche noch vorhandene Stromkreise im Haus auf eine brücke zwischen N und PE untersucht. NICHTS! Ich kanns mir nicht richtig erklären, ausser das vielleicht ein neuer Erder fällig ist. Vielleicht wisst ihr ja noch etwas, ich habe euch zur verdeutlichung auch nochmal schnell etwas in sPlan gefrickelt damit ihr sehen könnt wie ichs angeschlossen habe.
http://s21.postimg.org/cz9tobpnn/Verteilung_PENH.jpg
Gruß
HirschHeinrich
P.s.: Bitte stört euch nicht an der unterdimensionierten Zuleitung, diese wird demnächst ersetzt.
es ist mir fast etwas peinlich hier zu fragen, denn immerhin besitze ich zwei Elektronikerausbildungen und weiß mir nicht mehr recht zu helfen. Ich habe in meinem Eigenheim die alte UV herausgerissen und alles durch Moderne LSS etc. ersetzt. Die UV welche vorher vorhanden war, muss ca. ende der 70er rein gekommen sein, noch dazu zu DDR Zeiten. Wie gewohnt handelte es sich um klassische Nullung mit allem was dazu gehört.
Weil ich aber nochnie einen FI in einem alten System nachgerüstet habe, bin ich gerade etwas ratlos, vielleicht könnt ihr helfen.
Also der HAK befindet sich auf dem Dachboden, da der Anschluss über Freileitung vom EV erfolgt. Das ganze ist abgesichert mit 35A und geht dann auf eine Leitung 4x10mm² Alu zum Zähler im EG. Von dort aus war vorher nichts weiter abgesichert, was ich jetzt aber übernommen habe, da ich so auch besser Freischalten kann um zu arbeiten. Der Zählerunterbau ist einer dieser alten aus DDR- Zeiten, viele kennen den vielleicht noch, vier D02 Fassungen und dahinter eine PEN Schiene. Nun habe ich alle drei Aussenleiter auf die Fassungen gelegt und bin vor dort aus in meine neue UV auf den FI gegangen. Den Pen, welcher eh schon auf der Schiene aufgelegt war, habe ich dort aufgetrennt in N und PE, bin dann mit dem PE direkt auf die neue PE-Schiene in der UV und mit dem N in den Eingang vom FI und von dort auf die N schiene in der neuen UV.
Bis dahin habe ich doch nicht falsch gemacht oder? Das Problem ist jetzt, wenn ich mal zu Testzwecken einen Draht nehme und N und PE in einer beliebigen Steckdose brücke, tut sich einfach nichst. Auch mit Verbraucher am Stromkreis kein Erfolg. Brücke ich L und PE schmeisst es einen Lichtbogen und FI sowie LSS des Stromkreises fliegen raus. Ich habe schon hin und her überglegt woran es liegen könnte, finde aber keinen Fehler, auch habe ich sämtliche noch vorhandene Stromkreise im Haus auf eine brücke zwischen N und PE untersucht. NICHTS! Ich kanns mir nicht richtig erklären, ausser das vielleicht ein neuer Erder fällig ist. Vielleicht wisst ihr ja noch etwas, ich habe euch zur verdeutlichung auch nochmal schnell etwas in sPlan gefrickelt damit ihr sehen könnt wie ichs angeschlossen habe.
http://s21.postimg.org/cz9tobpnn/Verteilung_PENH.jpg
Gruß
HirschHeinrich
P.s.: Bitte stört euch nicht an der unterdimensionierten Zuleitung, diese wird demnächst ersetzt.