Ich hätte folgenden Fall.
Altbau (ca. 1940) mit alten Zählerplatz in TT Ausführung.
Jetzt wurde das Versorgernetz erneuert. Das neue Netz ist jetzt ein TN-C.
Vom neuen Hausanschlusskasten geht jetzt ein 5 x 10 mm² zum alten Zählerplatz – die drei Phasen und der N (blau) wurden angeschlossen.
Der Hausanschlusskasten verfügt über keine separaten Anschluss zu einem Erder.
Die Erdung am Zählerplatz wurde damals (1940) so ausgeführt:
Im Außenbereich liegt ein Flachbanderder. Vom Flachbanderder geht ein 1 x 4 oder 6 mm² zu einer Herdanschlussdose. Von der Herdanschlussdose geht ein 5 x 4 (oder 6) mm² zum alten Zählerplatz – der PE geht auf den PE-Sammelschiene. So hat man den Flachbanderder bis zum alten Zählerplatz verlängert.
Ist so etwas überhaupt zulässig bzw. noch zulässig?
Kann man jetzt den PE des 5 x 10 mm² an die PE-Sammelschiene anschließen?
Danke für die Hilfe!
Altbau (ca. 1940) mit alten Zählerplatz in TT Ausführung.
Jetzt wurde das Versorgernetz erneuert. Das neue Netz ist jetzt ein TN-C.
Vom neuen Hausanschlusskasten geht jetzt ein 5 x 10 mm² zum alten Zählerplatz – die drei Phasen und der N (blau) wurden angeschlossen.
Der Hausanschlusskasten verfügt über keine separaten Anschluss zu einem Erder.
Die Erdung am Zählerplatz wurde damals (1940) so ausgeführt:
Im Außenbereich liegt ein Flachbanderder. Vom Flachbanderder geht ein 1 x 4 oder 6 mm² zu einer Herdanschlussdose. Von der Herdanschlussdose geht ein 5 x 4 (oder 6) mm² zum alten Zählerplatz – der PE geht auf den PE-Sammelschiene. So hat man den Flachbanderder bis zum alten Zählerplatz verlängert.
Ist so etwas überhaupt zulässig bzw. noch zulässig?
Kann man jetzt den PE des 5 x 10 mm² an die PE-Sammelschiene anschließen?
Danke für die Hilfe!