Ausfall von Siemens FI mit SIGRES Funktion

Diskutiere Ausfall von Siemens FI mit SIGRES Funktion im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, wir haben diverse Siemens FI 5SV3 346-4 63A/30ma Typ B Kurzverzögert mit SIGRES Funktion im Einsatz. Bei einigen ist seit...
edi

edi

Beiträge
7.741
Beruf
"Elektriker" in einem großen Industriebetrieb...
Hallo zusammen,

wir haben diverse Siemens FI 5SV3 346-4 63A/30ma Typ B Kurzverzögert mit SIGRES Funktion im Einsatz.
Bei einigen ist seit einiger Zeit die Kontrolllampe für die SIGRES Funktion aus. Die Prüftaste funktioniert nicht, aber
bei einer Auslöseprüfung löst der Schalter aus und hält auch die Werte ein. Der Schalter ist nach Herstellervorgaben bezüglich der Einspeisung zur Gewährleistung der SIGRES Funktion "verdrahtet". Rückfragen bim Siemens Service haben keine weitere "Erleuchtung" gebracht. Die Schalter sollen reklamiert werden.
Wie gesagt , es sind nun schon mehrere Geräte mit gleichem Fehlerbild ausgefallen,
Jetzt zur eigentlichen Frage : habt ihr auch Siemens FI mit SIGRES im Einsatz , wie sind eure Erfahrungen? Gibt es Ausfälle ?
 
Zitat:
Sigres

Fehlerstromschutzschalter in der patentierten Sigres Version sind für den Einsatz bei erschwerten Umgebungsbedingungen entwickelt worden, wie in Hallenbädern zum Schutz vor Chlor und Ozon, in der Landwirtschaft (Ammoniak), auf Baustellen und in der chemischen Industrie (Stickoxide, Schwefeldioxid, Lösungsmittel), in der Nahrungsmittelindustrie (Schwefelwasserstoff) und in nicht beheizten Räumen (Feuchtigkeit). Weitere Einsatzgebiete sind: Photovoltaik-Anlagen, Rolltreppen, Aufzüge, USV-Anlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Verbraucher mit 3-phasigen Frequenzumrichtern oder Stromrichtern.

Der patentierte aktive Kondensationsschutz erfordert eine dauerhafte Spannungsversorgung und bei ausgeschaltetem FI-Schutzschalter die Einspeisung von unten. Bei Siemens Fehlerstromschutzschalter Typ B und B+ ist die Sigres Ausführung bereits Standard.
Ende Zitat
So so patentiert und wie erreichen die das? Doch nur indem der FI künstlich auf geheizt wird . Damit wird der Wassergehalt in der Luft gesenkt .
 
Wahrscheinlich wird da der Widerstand vom Testknopf warmgehalten.... Irgendwann ist der dann halt durch.
 
Thema: Ausfall von Siemens FI mit SIGRES Funktion
Zurück
Oben