Ausgangsseitige parallelschaltung von induktiven Trafos

Diskutiere Ausgangsseitige parallelschaltung von induktiven Trafos im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo, darf man induktive trafos ausgangseitig parallelschalten??? Johannes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
J

Johannes Ashur

Beiträge
153
Beruf
Kaufmann in der Elektrobranche
hallo,

darf man induktive trafos ausgangseitig parallelschalten???

Johannes
 
Hallo,

handelt es sich um einen Einphasen- oder Dreiphasentransformator?
 
Transformatoren kann man nicht ohne weiters zusammenschalten.

der uk Faktor ist dabei entscheidend der muß gleich sein.
 
Nicht nur die Kurzschlußspannung muss gleich sein sondern auch die Bemessungsspannung und der Phasenverschiebungswinkel zwischen Ober- und Unterspannung.
 
Hallo,

danke für eure Antworten.

Volthansi hat geschrieben:"Nicht nur die Kurzschlußspannung muss gleich sein sondern auch die Bemessungsspannung und der Phasenverschiebungswinkel zwischen Ober- und Unterspannung."

was würde passieren wenn diese Faktoren nicht berücksichtigt werden?

Johannes
 
Lieber nicht!

Hallo Johannes,

es würden Ausgleichströme zwischen den Trafos fließen, der Laststrom würde sich ungleichmäßig verteilen, im schlimmsten Fall gäbe es bereits ohne Last Rauchzeichen.

Grüße aus Hessen
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Ausgangsseitige parallelschaltung von induktiven Trafos
Zurück
Oben