Hallo,
bin grade am Überlegen, on folgendes so geht :
Netzsystem übrigens TN-C-S o. TN-S
NH-Sicherung 63 A
--> Unterverteilung 1 mit :
Wohnung/Haus1:
4 pol. RCD 40A/0,03:
2. pol RCD 40/0,03A
2 pol. RCD 40/0,03
Wonhnung2:
4. pol RCD 40/0,03A
--> Unterverteilung 2 mit :
Keller :
4. pol RCD 40/0,03A
2x Gartenhaus , jew. [UV im Gartenhaus] :
4. pol RCD 40/0,03A
Danke !
Es geht mir hauptsächlich darum, ob die Absicherung 63A reicht !
bin grade am Überlegen, on folgendes so geht :
Netzsystem übrigens TN-C-S o. TN-S
NH-Sicherung 63 A
--> Unterverteilung 1 mit :
Wohnung/Haus1:
4 pol. RCD 40A/0,03:
- E-Herd (10 KW )
- E-Herd
- E-Herd
- Spülmaschine ca. 2KW
- Küche Arbeitssetckd.
- Küche Arbeitssetckd.
- Küche Arbeitssetckd.
- Küche Licht
- Wohnzimmer Steckd.
- Wohnzimmer Steckd.
- Wohnzimmer Licht
- WC Licht und Steckd.
- Flur/treppenahus Licht
- Flur/treppenahus Steckd.
- Bad Licht
- Bad Steckdosen
- Schlafz. Licht
- Schlafz. Steckdosen
- Gästez. Licht
- Gästez. Steckdosen
- Schlafz. Licht
- Abstellraum Licht und Steckdosen
- Klingeltrafo
2. pol RCD 40/0,03A
- Kühl-/Gefrierschrank Küche
- Kühl-/Gefrierschrank Keller
2 pol. RCD 40/0,03
- Licht außen
- Steckdosen außen (über Zeitschaltuhr)
Wonhnung2:
4. pol RCD 40/0,03A
- E-Herd (10 KW )
- E-Herd
- E-Herd
- Arbeitssteckdosen Küche
- Licht Küche/Wohnzimmer/Schlafzimmer/Bad/Flur
- Wohnzimmer/Schlafzimmer/Flur/Bad Steckdosen
--> Unterverteilung 2 mit :
Keller :
4. pol RCD 40/0,03A
- Pumpe (Leistung unbekannt)
- Warmwassergerät
- Licht
- diverse Steckdosen
2x Gartenhaus , jew. [UV im Gartenhaus] :
4. pol RCD 40/0,03A
- E-Herd (10 KW )
- E-Herd
- E-Herd
- Heißwasseruntertischgerät 2KW
- Warmwassergerät Bad, evtl. DLE
- Arbeitssteckdosen Küche
- Licht Küche/Wohnzimmer/Schlafzimmer/Bad/Flur
- Wohnzimmer/Schlafzimmer/Flur/Bad Steckdosen
Danke !
Es geht mir hauptsächlich darum, ob die Absicherung 63A reicht !