Schmelzsicherungen "speichern" eine Überlast.
Wenn diese Sicherung schon mal eine Zeit eine Überlast ertragen mußte fehlt diese zeit bei der nächsten Überlast.
Der Automat lässt die Zeit bei jeder Überlast neu ablaufen.
Dazu kommt noch folgendes: "Die Neozed " hat keine definierte Charakteristik, sondern das Schmelzelement.
Dieses kann die unterschiedlichsten Charakteristiken wie z.B. gG /gL (üblichste), aM, gTr, aR, gR, gB haben.
Jede dieser Charakteristiken hat natürlich auch ihre ganz spezielle Kennline.
legt man die Kurven eines C16A Automaten und einer 20A gG Sicherug übereinander erkennt man, daß die 20A Vorsicherung in den Bereichen unter 2mS und zwischen 200 und 5000mS nicht selektiv ist. Erst eine 32A gG ist selektiv
Gutes Werkzeug dazu ist Curveselect von Eaton.
Eine Schmelzsicherung gG löst beim 10fachen Nennstrom innerhalb unterhalb 200mS aus, für die Betrachtugn des Kurzschlußschutzes sind der C Automat und die gG Sicherung gleicher Nennstromstärke also gleich zu bewerten, im Detail sind die Geräte aber aufgrund ihres völlig unterschiedlichen Aufbaus nicht vergleichbar.