Auslösekennlinien

Diskutiere Auslösekennlinien im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; hi wie kann ich bei dem diagramm die auslöse charakteristik raus bekommen Für einen B automaten http://www.e-volution.de/images/medienp ......

  1. #1 puppe billy, 30.11.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Auslösekennlinien. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Milka

    Milka

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    535
    Zustimmungen:
    0
    Wo ist das Problem?
    Du nimmst die Fläche, die als "B" gekennzeichnet ist.
    Es ist eine Fläche und kein Strich, da hier die Toleranzen mitgezeichnet sind. Die linke Seite der Fläche ist der Nichtauslösestrom, die Rechte ist der Auslösestrom.

    Milka
     
  4. #3 puppe billy, 30.11.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
    also wenn ich das richtig verstanden hab
    linker-strich von B Nichtauslösestrom
    rechter-strich von B ist da wo der Ls auslöst
    alo bei 0,2 sek.
    bei 3 fachen nicht auslösend
    bei 6 löst er aus

    und was bedeutet vielfaches des nennstroms
     
  5. Milka

    Milka

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    535
    Zustimmungen:
    0
    Knapp daneben 3fach und 5fach... (kleiner Ablesefehler :))

    Bei weniger als dem 3fachen Nennstrom löst er nicht innerhalb von 0,2s aus. Bei mehr als dem 5fachen muss er innerhalb 0,2s auslösen.

    Der Nennstrom ist der Wert, der auf der Sicherung steht. Also ein B16 Automat löst bei einem Strom von 80A sicher innerhalb von 0,2s aus.

    Milka
     
  6. #5 puppe billy, 30.11.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
    und was ist mit den linien die über B C D sind
    bei z.B. 10 sek,
     
  7. Milka

    Milka

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    535
    Zustimmungen:
    0
    Die gehören zu den Kennlinien. Nur das da oben sich die drei Kennfelder nicht unterscheiden. Sie gelten also ab ca. 2s für B, C und D gleichermaßen.

    Milka
     
  8. #7 puppe billy, 30.11.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
    also bei 6 sek löst er dan bei 4,5 fachen aus
     
  9. Milka

    Milka

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    535
    Zustimmungen:
    0
    Ja, beim ~4,2fachen Nennstrom sicher. Er könnte aber auch schon beim 2,5fachen Nennstrom nach 6s auslösen.

    Milka
     
  10. #9 puppe billy, 30.11.2009
    puppe billy

    puppe billy

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    0
    ok dan ke
     
Thema:

Auslösekennlinien

Die Seite wird geladen...

Auslösekennlinien - Ähnliche Themen

  1. Auslösekennlinie für Neozed und NH

    Auslösekennlinie für Neozed und NH: Guten Abend. Ich habe leider nicht brauchbares darüber gefunden um die Auslösekennlinie einer Neozed und NH Sicherung mir mal anzuschauen. Wenn...
  2. Auslösekennlinien von NH-Sicherungen...

    Auslösekennlinien von NH-Sicherungen...: hey leute bin azubi bei nem EVU und mach gerade noch grundlehrgang ausserbetrieblich...wollt jetzt ma fragen ob jemand sich bissle mit...
  3. LS Auslösekennlinie

    LS Auslösekennlinie: Genau gesagt geht es um den Typ B. Der löst beim 3-5 fachen Bemessungsstrom aus. Aber wieso geht die die Kennline gerade nach oben. Ich meine die...
  4. Auslösekennlinie Feinsicherung

    Auslösekennlinie Feinsicherung: Hallo, hat jmd. die Auslösekennlinie für Feinsicherungen (nach US - Standard) bzw. könnte mir wenigstens sagen, welche einem LSS...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden