Austausch HT 111.02 vs HTA 811-0 Anschluss Türruf defekt

Diskutiere Austausch HT 111.02 vs HTA 811-0 Anschluss Türruf defekt im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Ein HT 111.02 habe ich gegen ein HTA 811-0 getauscht. Leider funktioniert die Türglocke nicht (Licht und Türöffner gehen). einen weißen...
M

Mike10

Beiträge
4
Hallo

Ein HT 111.02 habe ich gegen ein HTA 811-0 getauscht. Leider funktioniert die Türglocke nicht (Licht und Türöffner gehen).
einen weißen Draht der bei der HT 111 auf 8 war habe ich auf "C" gelegt.
einen grauen Draht der bei der HT 111 auf 7 lag habe ich auf "7" gelegt.
Problem: wenn ich das Kopfteil des HT 811 aufstecke, ertönt ein Dauerton (Sicherungen im Netztteil sind i.O. und beide LEDs rot leuchten).
Zwischen C und 7 am HTA 811 liegen 12Volt auch ohne Tastendruck am Türschalter.

Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.

Gruß
Michael
 
Und die Brücke von 6.1 nach c?

wo war die Brücke beim HT111 eingesetzt?
 
Hallo Octavian
die Brücke 6.1 nach c ist am neuen HTA811angeschlossen.
Im alten HT111 war sie an 6.1 zu 6.2

Gruß
Michael
 

Anhänge

  • HTA811.jpg
    HTA811.jpg
    323,6 KB · Aufrufe: 1
  • HTA811  b.jpg
    HTA811 b.jpg
    319,3 KB · Aufrufe: 1
Auch beim HT 111 muß die Brücke zwischen 6.1 und C ( bei diesem als 8 benannt) liegen.

Die Kontakte 6.1 und 6.2 sind nur die Fußkontakte der beiden Taster "Licht" und "Türöffner"

Wenn zwischen 7 und C ständig 12V anliegen dann ist es klar, daß der Klingelton dauerhaft ertönt.

Was passiert mit der Spannung zwischen 7 und c wenn Du die Klingel drückst?

Ermittle mal welcher Draht von der Klingel zu deinem HT geht.
 
Stimmt, zw. 61. und 8 war auch eine Brücke beim HT111.

Wenn ich den Türtaster betätige sind immer noch die 12 Volt drauf.

Der Draht von Türtaster hat "Durchgang" zum HT (grauer Draht). An ihm liegen 12Volt an.
 
Sicher, daß der Taster in Ordnung ist?
Klemm mal den Draht vom Klingeltaster ab ob dann immer noch 12V AC gegen C daran liegen, bzw beide Taster sofern du je einen am Eingang und einen an der Wohnungstüre hast
 
Ohne den Wohnungstüttaster sind immer noch 12 Volt dran.
Für den Haustürtaster muss ich erst die Leitungen verlängern, da ich sonst nicht ran komme.
Das wird etwas dauern.
Ich melde mich dann wieder hier.
Soweit erst mal besten Dank für die schnelle Unterstützung!
 
Thema: Austausch HT 111.02 vs HTA 811-0 Anschluss Türruf defekt
Zurück
Oben