Hallo Leute,
demnächst muss ich ein paar Automatikleuchten nachrüsten, einmal im Flur und zweimal draußen im Eingangsbereich. Geht darum, daß die Bewohner im fortgeschrittenen Alter gleich was sehen ohne erst bis zum Lichtschalter stolpern zu müssen, bzw. ist bisher garkeine Beleuchtung vorhanden.
Vorhandene Installation ist schon etwas betagter (KN), da soll aber nichts erneuert werden, da die Gebäude wohl mit Dahinscheiden der Bewohner ebenfalls abgerissen oder komplett renoviert werden.
Als Kompromisslösung würde ich nun im Flur den Lichtschalter überbrücken um Dauer-L an der Leuchte zu haben und eine Leuchte SKII anbringen.
Und draußen von einer Abzweigdose in der Garage wegfahren, ebenfalls SKII Leuchten montieren und den PE der neuen Leitungen auf den PEN klemmen (damit er angeschlossen ist, genutzt wird er nicht).
Von der elektrischen Sicherheit kann ja da eigentlich nix passieren, da der PEN nur als N genutzt wird. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das lösen?
Gruß
Martin
demnächst muss ich ein paar Automatikleuchten nachrüsten, einmal im Flur und zweimal draußen im Eingangsbereich. Geht darum, daß die Bewohner im fortgeschrittenen Alter gleich was sehen ohne erst bis zum Lichtschalter stolpern zu müssen, bzw. ist bisher garkeine Beleuchtung vorhanden.
Vorhandene Installation ist schon etwas betagter (KN), da soll aber nichts erneuert werden, da die Gebäude wohl mit Dahinscheiden der Bewohner ebenfalls abgerissen oder komplett renoviert werden.
Als Kompromisslösung würde ich nun im Flur den Lichtschalter überbrücken um Dauer-L an der Leuchte zu haben und eine Leuchte SKII anbringen.
Und draußen von einer Abzweigdose in der Garage wegfahren, ebenfalls SKII Leuchten montieren und den PE der neuen Leitungen auf den PEN klemmen (damit er angeschlossen ist, genutzt wird er nicht).
Von der elektrischen Sicherheit kann ja da eigentlich nix passieren, da der PEN nur als N genutzt wird. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das lösen?
Gruß
Martin