Hallo Leute,
ein Freund hat sich einen Backofen gekauft der wie folgt angegeben ist.
6600 Watt:
230V: 3Nx16
jetzt sagt der Elektriker dass 3Nx16 im Zusammenhang mit 230V nicht sein kann, es müsste dann 400V heißen.
ist das korrekt?
b) In der Backofen Anleitung gibt es zwei Anschlussschemata: 1n 230v und 3n mit 400v.
Der Elektriker schlägt vor mit 1n 230v anzuschließen, da Starkstrom Verlegung deutlich mehr Arbeit wäre.
Als Leitung wird eine Leitung mit 2,5mm Durchmesser verwendet. Als Absicherung eine B20 Sicherung (Hager)
Backofen ist mit Max 6600W angegeben.
kann das rechnerisch hinsichtlich Absicherung, Leitungsstärke funktionieren - Kabellänge ca. 6m (falls das eine Rolle spielt).
viele Grüße
und vielen Dank für eure Antworten.
ein Freund hat sich einen Backofen gekauft der wie folgt angegeben ist.
6600 Watt:
230V: 3Nx16
jetzt sagt der Elektriker dass 3Nx16 im Zusammenhang mit 230V nicht sein kann, es müsste dann 400V heißen.
ist das korrekt?
b) In der Backofen Anleitung gibt es zwei Anschlussschemata: 1n 230v und 3n mit 400v.
Der Elektriker schlägt vor mit 1n 230v anzuschließen, da Starkstrom Verlegung deutlich mehr Arbeit wäre.
Als Leitung wird eine Leitung mit 2,5mm Durchmesser verwendet. Als Absicherung eine B20 Sicherung (Hager)
Backofen ist mit Max 6600W angegeben.
kann das rechnerisch hinsichtlich Absicherung, Leitungsstärke funktionieren - Kabellänge ca. 6m (falls das eine Rolle spielt).
viele Grüße
und vielen Dank für eure Antworten.