Moin,
vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit der genauen Auslegung der Schutzbereiche bei Nischen:
Über einer Badewanne ist eine ca. 50cm tiefe Wandnische. In dieser steht ein Warmwasserbereiter (Kombi-Therme), ursprünglich abgedeckt durch eine Blende. Ein Gutachter bemängelt nun zurecht die bestehende Installation einer Steckdose. Nun soll normgerecht umgebaut werden. IPX4 Warmwasserbereiter in Schutzzone 1 verlangt oberhalb der Wanne ja eine direkte Zuleitung von hinten oder oben. Nun kommt die Zuleitung von unten.
Meine Frage: Der gesunde Menschenverstand würde diesen Bereich in der Wandnische der Schutzzone 1 zuweisen, doch laut Norm endet diese doch bereits am Wannenrand. Lässt sich der Nischenbereich schon Zone2 zuordnen? Dort wäre eine Zuleitung von unten ja in Ordnung.
Besten Dank für jeden sachdienlichen Hinweis
Martin
vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit der genauen Auslegung der Schutzbereiche bei Nischen:
Über einer Badewanne ist eine ca. 50cm tiefe Wandnische. In dieser steht ein Warmwasserbereiter (Kombi-Therme), ursprünglich abgedeckt durch eine Blende. Ein Gutachter bemängelt nun zurecht die bestehende Installation einer Steckdose. Nun soll normgerecht umgebaut werden. IPX4 Warmwasserbereiter in Schutzzone 1 verlangt oberhalb der Wanne ja eine direkte Zuleitung von hinten oder oben. Nun kommt die Zuleitung von unten.