Banderder an Sammelschiene

Diskutiere Banderder an Sammelschiene im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Habe da so einen tollen "Geyer-Kasten". Im Fachchinesisch: Kabelverteilersäule mit Sammelschienen. Die unterste Schiene ist PEN....

  1. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Habe da so einen tollen "Geyer-Kasten".
    Im Fachchinesisch: Kabelverteilersäule mit Sammelschienen.
    Die unterste Schiene ist PEN.

    Nun kommt noch ein Banderder im Kasten an, der zur PEN-Stützung dienen soll.

    Geyer hat mir mitgeteilt, ich könne diesen ja über eine Anschlußklemme auf die Schiene aufklemmen.
    Tja, toll!
    Nur:
    Weder Geyer, noch Dehn, noch OBO, noch Hager, noch... haben eine Klemme im Programm, die man auf eine 30x6 Cu-Schiene aufsetzen kann, um dann auf der anderen Seite einen verzinkten Standard-Banderder aufzuklemmen!
    Hier geht es ja vor allen Dingen um die Kontaktkorrosion!
    Hat jemand eine Idee?

    Gruß,
    Andreas

    P.S.: Ich weiß, Klemmen aus Plastik würden den Korrosionsstrom unterbinden 8)
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Banderder an Sammelschiene. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 poldy30, 16.09.2005
    poldy30

    poldy30

    Dabei seit:
    08.09.2005
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    hallo kleber,
    also um das mit der kontaktkorrosion zu vermeiden, warum nimmst du dazu nicht einfach polfett (gibt es in jedem Baumarkt) um mit deinem kabel auf denn banderder zu kommen würde ich einen kreuzverbinder von obo nehmen, nur mit der cu-schiene, wenn du an der seite platz hast würde ich am ende der schiene ein loch bohren und auf dein kabel ein kabelschuh pressen.

    gruß Christian
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
    Hallo,

    nur mal so eine Idee auf die Schnelle ,:

    kannst du evtl.
    lamelliertes Kupferband nehmen wie es bei Hensel-Elektrik für die Sammelschieneverdrahtung vorgesehen ist nutzen . Da gibt es auch die verschiedensten
    Sammelschienen Klemmen usw.
    Schau es dir doch einfach mal an.........
     
  5. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Eure Ideen sind mir alle schon durch den Kopf gegangen.
    Ursprünglich wollte ich "ganz klassisch" eine Potischiene setzen, um dann mit 35mm² auf die Sammelschiene zu gehen.
    Für die Schienen gibt es ja Anschlußklemmen bis runter auf 16mm².
    Interessant ist ja nur, daß Geyer mir in der gefaxten Skizze eine Anschlußklemme für den Banderder mitreingezeichnet hat!
    (CAD-Zeichnung!)
    Nur auf Nachfrage hieß es dann: "Gibt es sowas?"

    Ich habe halt nicht viel Platz, daher würde ich schon ganz gerne das Band direkt auf die Schiene bekommen.
    Nebenbei, wie machen es eigentlich die EVU?
    In Neubaugebieten etc. gibt's doch (fast) nur noch Kabelverteiler.
    Da muß doch auch beim ein oder anderen ein Banderder dabei sein!

    Gruß,
    Andreas
     
  6. #5 Schnuppi1111, 17.09.2005
    Schnuppi1111

    Schnuppi1111

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
  7. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Bringe nochmals mein Thema auf die "Matte".
    Also:
    Ein Freund meinerseits (Dipl.Ing.FH) behauptet, meine befürchteten Korrosionen wären "Kappes", weil man dazu noch Feuchtigkeit bräuchte, ansonsten entstünde keine Kontaktkorrosion.
    Denso-Binde drum und fertig, Banderder direkt auf Kupferschiene.
    Ich behauptete: "Schwachfug, Kupfer und verzinkter Stahl reagieren auch miteinander ohne Wasser. Liegt am natürlichen Potentialunterschied."
    Deswegen brauche ich ein trennendes Metall zwischen beiden.
    Bei Potischienen nimmt man doch vernickeltes Buntmetall.
    Wenn ich jetzt eine Art "Kreuzverbinder" baue, der komplett aus Buntmetall ist mit einem Trennplättchen, müßte das doch gehen!
    Was anderes wird bei der Potischiene ja auch nicht gemacht!
    Gruß,
    Andreas
     
  8. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
    Hallo,

    wenn ich da so an die Standard Potenzialausgleichsschienen denke die auch für Erderanschluss gemacht sind-sind die nicht aus Messing ?
     
  9. #8 Schnuppi1111, 21.09.2005
    Schnuppi1111

    Schnuppi1111

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Also.

    Kontaktkorrosion kann es nur mit Feuchtigkeit in Form eines Elektrolyten sprich Wasser oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit o.ä geben.
    Deine einzige Möglichkeit das zu verhindern ist wie schon gesagt Polfett.
    Aber wenn der Raum Trocken ist würde ich mir über Kontaktkorrosion keine Sorgen machen
     
Thema:

Banderder an Sammelschiene

Die Seite wird geladen...

Banderder an Sammelschiene - Ähnliche Themen

  1. Neutralleiter Sammelschienen Belastbarkeit

    Neutralleiter Sammelschienen Belastbarkeit: Guten Morgen, Ich bin da auf eine Frage gestoßen, die ich mir noch nicht so richtig beantworten kann. Es geht um die Strombelastbarkeit von...
  2. Verschiedene LS-Schalter an Sammelschiene

    Verschiedene LS-Schalter an Sammelschiene: Hallo zusammen, ich muss aufgrund eines Anbaus im Zählerschrank die Aufteilung der Stromkreise (mehr FI´s, zusätzliche Stromkreise) ändern....
  3. Querschnitt Sammelschiene LS-Schalter etc.

    Querschnitt Sammelschiene LS-Schalter etc.: Hallo zusammen, ich habe mal die Maße von einer 10mm² ABB Sammelschiene gemessen. Herausgekommen sind 5x1,5mm. Das wäre ja dann ein Querschnitt...
  4. Banderder ist ziemlich verrostet, was tun?

    Banderder ist ziemlich verrostet, was tun?: Hallo in die Runde, ich habe nach Aufgraben für Abdichtarbeiten den Banderder zum Haus gefunden, der dem Potentialausgleich dient. Bislang...
  5. Sammelschiene in UV neu kennzeichnen

    Sammelschiene in UV neu kennzeichnen: Hallo, im rechten unteren Feld unserer UV sind zwei farblich nicht gekennzeichnete Sammelschienen, welche einmal mit einem "N" und einmal mit...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden