bei Aussensteckdose schaltbarer N + L ! ?

Diskutiere bei Aussensteckdose schaltbarer N + L ! ? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, meine Elektriker wollen mir nicht den N schaltbar in meinen Aussensteckdosen ausführen. Warum nicht, verstößt das gegen irgendeine...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Ja, aber selbst wenn der Aussenleiter "AUS" geschaltet ist fliegt der Fi bei "sabotierten" also kurzgeschlossenen N + PE...
Keuleeule
 
Probiers aus!
Speicher aber vorher Daten im PC, oder fahr ihn runter...
 
Re: Verständnisfrage....

JBA schrieb:
Verständnisfrage: Wie kann ich den einen FI zum Auslösen bringen, wenn kein L "vorhanden" sprich dieser abgeschaltet ist?
Hier noch die Antwort, JBA,
Stell Dir vor, im Innenraum ist parallel zur Außensteckdose eine weitere Steckdose. Wenn Du dort einen Heizlüfter betreibst, fällt an der N-Leitung zum Kellerverteiler z.B. eine Spannung von 2 Volt ab. Schließt Du jetzt außen PE und N kurz, dann fließt (wegen der 2 Volt) vom N zum PE Strom, der den FI-Schalter abwirft.
 
keuleeule schrieb:
Probiers aus!
Speicher aber vorher Daten im PC, oder fahr ihn runter...

ich meinte mit "ja klar" das ich weiß das es so ist!
Das brauch ich nicht ausprobieren, ich glaub dir das auch so...
 